素土夯实(夯实系数达到0.94)+100厚C15混凝土垫层+250厚C30混凝土内配双层双向圆6@200+金刚砂地面
素土夯实(夯实系数达到
0.94
)
+100
厚
C15
混凝土垫层
+250
厚
C30
混凝土内配双层双向圆
6@200+
金刚砂地面
22楼
adanhua8 发表于 2014-11-28 10:49 至少也要个6@150吧 还有你的基础是什么形式的这室外地坪没有基础啊,就是素土夯实下
回复
23楼
龙麒 发表于 2014-11-28 09:21 虽然是一层地面,配筋仍然太小,另外墙也裂了,应该是填充墙吧?是不是下卧土没夯实?墙下条基有没有做? …看网上说用环氧树脂注浆,这个行么,地坪面层是一层金刚砂地面
回复
24楼
裂缝打开来基层重做重新浇筑!!
回复
25楼
回填土的夯实虽然0.94,但如果填土层太厚,还是不行的。处理方法注浆似乎是首选。
回复
26楼
地基基础下沉没法处理
回复
27楼
第二张与第三张照片中的裂缝为墙体与体面连接处的斜裂缝,重新破除后在混凝土基层处做放射性附加钢筋,直径6间距150,应该可以解决吧
回复
28楼
个人认为是沉降问题
回复
29楼
fengweimian 发表于 2014-11-29 10:20 看网上说用环氧树脂注浆,这个行么,地坪面层是一层金刚砂地面注浆后裂缝应该会继续快速开展,然后趋于稳定
回复
30楼
看上去很严重,一般还是垫层收缩开裂国!
回复
31楼
地基的问题?
回复