发输变电2011年一道电容器的题目
yzzhongwei
yzzhongwei Lv.3
2014年11月26日 21:06:05
只看楼主

(3)某变电所中,有一组双星形接线的35kV电容器组,每星的每相有2个串联段,每段由5台500kvar电容器并联组成,此电容器组的总容量为( )。(2011) (A)7500kvar (B)10000kvar (C)15000kvar (D)30000kvar 答案:D。 依据:Q=2 X 3 X 2 X 5 X 500=30000kva我却认为是Q=2 X 3 X 1/2 X 5 X 500=7500kva,应该选择A

(3)某变电所中,有一组双星形接线的35kV电容器组,每星的每相有2个串联段,每段由5台500kvar电容器并联组成,此电容器组的总容量为( )。(2011)
(A)7500kvar (B)10000kvar (C)15000kvar (D)30000kvar
答案:D。
依据:Q=2 X 3 X 2 X 5 X 500=30000kva

我却认为是 Q=2 X 3 X 1/2 X 5 X 500=7500kva,应该选择A

各位指点一下,谢谢了。



免费打赏
wjqwy8888
2014年11月27日 07:15:07
2楼
2*3*2*5-500=300000
回复
冒牌电老虎
2014年11月27日 08:58:48
3楼
很简单,选D无疑问
回复
sss0108
2014年11月27日 08:59:20
4楼
乘以二分之一什么意思?电容量和电容值概念混淆了吧?
回复
bug2bug
2014年11月27日 09:01:34
5楼
如果是计算两只等容量串联后的电容值,是每只电容值的1/2。但要求计算的是容量值,应相加。设计上保证串联后每只电容承受单只电容器的额定电压。
回复
yzzhongwei
2014年11月27日 10:11:10
6楼
当两只电容串联后,C=c1*c2/(c1+c2),当两个电容相等时,串联后的电容为原电容的1/2,根据xc=1/(WC),则xc为原来的2倍,再根据Q=U2/Xc,则容量为原来的1/2!!!

但是bug2bug的一席话让我茅塞顿开!!!(如果是计算两只等容量串联后的电容值,是每只电容值的1/2。但要求计算的是容量值,应相加。 设计上保证串联后每只电容承受单只电容器的额定电压。)

所以还是选择D比较 合理
回复
fitman
2014年11月27日 10:17:54
7楼
做过这种设计的都知到是D。这类计算直接计电容器台数x单台容量就可以了,真是送分题。
回复
冯胤清
2014年11月27日 13:15:57
8楼
原来的答案是正确的。
回复
biglt
2014年11月27日 13:28:45
10楼
选D,没疑问
回复

相关推荐