请教各位师傅一个问题,关于开机后一段时间内,高压高,低压低的问题~
踏上旅途tming
2014年11月26日 17:20:20
来自于制冷技术
只看楼主

两台30HP的低温活塞机分别带一组钢排搁架,现在情况就是一组机器运转正常,一组机器开机一会儿高压一直上升,然后就保护了,把膨胀阀敲几下,又正常了。过一段时间又这样了!请问各位师傅,这个情况是不是说明膨胀阀堵了? TGEX-11的 这样一体式的膨胀阀,可以怎样处理呢?

两台30HP的低温活塞机分别带一组钢排搁架,现在情况就是
一组机器运转正常,一组机器开机一会儿高压一直上升,然后就保护了,把膨胀阀敲几下,又正常了。过一段时间又这样了!
请问各位师傅,这个情况是不是说明膨胀阀堵了?
TGEX-11的 这样一体式的膨胀阀,可以怎样处理呢?
免费打赏
荣昌制冷
2014年11月26日 20:07:56
2楼
如果真是膨胀阀堵了,怎么会高压升高呢?
膨胀阀堵,高低压压力和运转电流都会降低的。
高压压力上升,系统内制冷剂过多;散热差;在高压端不能容纳下全系统制冷剂的位置处堵塞了。
回复
mamababahewo
2014年11月27日 21:07:37
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-11-26 20:07 如果真是膨胀阀堵了,怎么会高压升高呢?膨胀阀堵,高低压压力和运转电流都会降低的。高压压力上升,系 …请问老师这个位置一般出现在冷凝器的什么位置
回复
荣昌制冷
2014年11月28日 06:36:08
4楼
mamababahewo 发表于 2014-11-27 21:07 请问老师这个位置一般出现在冷凝器的什么位置至少在冷凝器的前端。
回复
w599181727
2014年11月29日 09:54:43
5楼
荣昌老师分析有一定道理,但小弟认为冷凝器堵塞的可能性还是比较小的,我认为故障点有两点1、膨胀阀故障2、制冷剂充注问题。至于荣昌老师说的膨胀阀堵塞不产生高压的情况我不认同,如果系统制冷剂量比较大,而冷凝器的容积又偏小,也是会出现高压情况的。想问下楼主,该系统使用多长时间了,是什么时候出现的这种情况。个人判断还是膨胀阀问题。
回复
荣昌制冷
2014年11月29日 11:15:43
6楼
mamababahewo 发表于 2014-11-27 21:07 请问老师这个位置一般出现在冷凝器的什么位置 高压侧的堵塞,如果堵在能容纳得了全系统制冷剂的后面(如堵在冷凝器后段或过滤器处),那低压压力就很低,电流也很低;如果高压堵在较前面(如堵在冷凝器前或冷凝器的前部),或者被堵的部位容纳不了全系统的制冷剂,容纳得越少(堵的位置距压缩机的排气越近),压力越高,电流也越大,就像压缩机的堵转电流一样。 低压侧的堵塞,只要是在膨胀阀之后至压缩机吸气口前产生的堵塞,都会使低压压力变低,运行电流降低。堵塞得越严,压力和电流都降得越低。
回复
w5033202
2014年11月29日 14:09:33
7楼
赞荣昌老师一个
回复

相关推荐

APP内打开