高压电容柜容量问题
gd2013
gd2013 Lv.8
2014年11月26日 11:44:30
只看楼主

我公司刚干的一组高压电容柜,有问题不明白,为单相高压电容额定电压为11KV,系统电压10KV,电容器为星形连接,那么是不是电容器容量将大打折扣?

我公司刚干的一组高压电容柜,有问题不明白,为单相高压电容额定电压为11KV,系统电压10KV,电容器为星形连接,那么是不是电容器容量将大打折扣?

QQ截图20141126113810.png

免费打赏
fitman
2014年11月26日 14:27:52
2楼
看得认真。电容器型号没错的话是要角接。
不过这是最近的产品吗?上个世纪的型号了!
回复
gd2013
2014年11月26日 16:26:49
3楼
本人才疏学浅,还望各位赐教,如果是星接的话,实际容量如何计算,电流如何计算?
回复
fitman
2014年11月26日 16:34:23
4楼
由于电压为原来的1//3,电流跟着下降到1//3,容量就只有1/3了。
回复
bc04102
2014年11月26日 20:05:24
5楼
不错,很少见星接的,高压普遍是角接的
回复
gd2013
2014年11月27日 08:56:04
6楼
是不是就是说电压和电流是么情况下都是成正比的?
回复
karljungle
2014年11月27日 09:10:53
7楼
bc04102 发表于 2014-11-26 20:05 不错,很少见星接的,高压普遍是角接的说反了,低压三相共补是三角接线,高压一般都是星接的
回复
fitman
2014年11月27日 09:33:45
8楼
karljungle 发表于 2014-11-27 09:10 说反了,低压三相共补是三角接线,高压一般都是星接的这个说对了。高压不提倡角接。
回复
xiaofangpian
2014年11月27日 10:46:59
9楼
fitman 发表于 2014-11-27 09:33 这个说对了。高压不提倡角接。这是为什么呢
回复
fitman
2014年11月27日 11:35:17
10楼
xiaofangpian 发表于 2014-11-27 10:46 这是为什么呢当电容器发生贯穿性损坏时。对于角接,那就是相间短路,这在高压系统是不希望发生的;对于星接,由于完好相的限流,故障电流只升为额定电流的三倍。因此在高压方面电容器一般是星接。
回复
maquanxi723
2015年07月17日 12:27:06
11楼
来晚了,但还是学习了不少东西。
回复