跨度达到21m的梁配筋,是用pkpm自动生成么?手配如何配?根据计算书直接配都比较小?如果需要放大,那根据什么原则放大?
跨度达到21m的梁配筋,是用pkpm自动生成么?手配如何配?根据计算书直接配都比较小?如果需要放大,那根据什么原则放大?
12楼
yecat 发表于 2014-11-26 11:22 楼主,结构不是这么设计的,你这样看似计算书没有红,21米跨,做普通的混凝土梁是有问题的,挠度,裂缝,都 …恩,我是在学习阶段,拿到图纸之后在符合梁配筋的时候发现,实配的钢筋要比计算书上的数值大了很多,所以才来请教前辈,这个地方如果不用pkpm直接生成的配筋,自己用手配的话,怎样来放大配筋,有什么经验做法。至于结构的布置,如果是我设计业不敢设计这么大的跨度的。但是这个项目貌似已经施工完成了。。
回复
13楼
soonfarming 发表于 2014-11-26 11:29 恩,我是在学习阶段,拿到图纸之后在符合梁配筋的时候发现,实配的钢筋要比计算书上的数值大了很多,所以 …三层框架的屋面,荷载比较小,对于抗震来说,影响也没有高层那么明显,早期的设计图配大跨梁都是直接计算书放大1.5倍~2倍,计算书上小的很
回复
14楼
yecat 发表于 2014-11-26 11:32 三层框架的屋面,荷载比较小,对于抗震来说,影响也没有高层那么明显,早期的设计图配大跨梁都是直接计算 …哦 谢谢前辈指点!
回复
15楼
21m用普通混凝土梁确实不妥,之前有过甲方要求我用普通混凝土梁,我据理力争最后选择钢梁,
回复
16楼
25年前的图纸,cad画的???还是后来翻画的电子版??看图纸的表达方式也不是25年前的
回复
17楼
CAD普及好像在98年左右
回复
18楼
已经施工完成并不代表合理,如果一定用混凝土那最后预应力
回复
19楼
很多人就是死脑筋 ,首先这个大跨度的梁虽然跨度21米 但是受荷面积很小。所以用1000高的梁野山有可能的。算出来小 也很正常。主要是这根梁挠度计算,有没有采取相关措施。比如起拱,比如强度达到百分百 在拆模等。
回复
20楼
xsh3555 发表于 2014-11-28 11:01 25年前的图纸,cad画的???还是后来翻画的电子版??看图纸的表达方式也不是25年前的2005 囧 我补充说明了额
回复
21楼
如梦无痕…… 发表于 2014-11-28 17:05 很多人就是死脑筋 ,首先这个大跨度的梁虽然跨度21米 但是受荷面积很小。所以用1000高的梁野山有可能的。算 …谢谢如梦老师的回答。ps:偶像来回答,有点小激动。
回复