跨度达到21m的梁配筋,是用pkpm自动生成么?手配如何配?根据计算书直接配都比较小?如果需要放大,那根据什么原则放大?
跨度达到21m的梁配筋,是用pkpm自动生成么?手配如何配?根据计算书直接配都比较小?如果需要放大,那根据什么原则放大?
2楼
不知道怎么传图片 就是附件这样
回复
3楼
21米跨梁截面才1米高?没做过这么大跨度的,有点吓人,
回复
4楼
我晕,21m这靠谱吗?没见过
回复
5楼
哇塞,21米,就是普通的混凝土梁么???
回复
6楼
楼主,结构不是这么设计的,你这样看似计算书没有红,21米跨,做普通的混凝土梁是有问题的,挠度,裂缝,都考虑了吗?结构布置合理么?500x1000的梁一头搭柱,一头搭梁上,跨度这么大,本身就不合理,你这个计算模型都是不可取的,就不谈什么配筋了,结构不是计算不红就能用,概念设计是第一位!!!!!
回复
7楼
easyshifei 发表于 2014-11-26 11:06 21米跨梁截面才1米高?没做过这么大跨度的,有点吓人,这是我拿到我们院25年之前项目的图纸在学习,貌似都已经施工完成了啊。
回复
8楼
easyshifei 发表于 2014-11-26 11:06 21米跨梁截面才1米高?没做过这么大跨度的,有点吓人,05年之前的
回复
9楼
风影紫 发表于 2014-11-26 11:20 哇塞,21米,就是普通的混凝土梁么???我也是在学习梁配筋的时候才发现的,貌似这个项目是05年之前的 已经施工了。。
回复
10楼
a1059868473 发表于 2014-11-26 11:10 我晕,21m这靠谱吗?没见过是啊 坐等有经验的前辈来指点啊。忘记说了 这个是面层的梁筋图。
回复
11楼
补充一下:这是一个三层的框架结构,图中是面层的梁筋图。
回复