大神求教低压短路电流计算,看手册已经彻底蒙圈,有没有什么易懂资料求推荐
来笑一个呗
2014年11月26日 10:40:34
只看楼主

大神求教低压短路电流计算,看手册已经彻底蒙圈,有没有什么易懂资料求推荐,在此谢过啊!:loveliness:

大神求教低压短路电流计算,看手册已经彻底蒙圈,有没有什么易懂资料求推荐,在此谢过啊!:loveliness:
免费打赏
天天的天
2014年11月26日 11:17:45
2楼
手册上的有名制和标幺制计算短路电流的方法其实用到的很少,一般情况下都是估算。比如低压受总的短路电流 为 计算电流除以变压器的短路阻抗。
回复
fitman
2014年11月26日 14:42:21
3楼
低压的按有名制计算,那就是各部分的阻抗加起来就行了,比高压的简单多了。
回复
来笑一个呗
2014年11月26日 15:20:59
4楼
天天的天 发表于 2014-11-26 11:17 手册上的有名制和标幺制计算短路电流的方法其实用到的很少,一般情况下都是估算。比如低压受总的短路电流 为 …能够具体点吗?或者给个什么资料!:lol
回复
wboy8759
2014年11月26日 15:21:55
5楼
看看这个资料吧:12SDX101-2《民用建筑电气设计计算及示例》
回复
chunhuaxingxing
2014年11月26日 15:59:28
6楼
学习了,谢谢
回复
lingxuct
2014年11月26日 16:37:05
7楼
低压因变压器的阻抗电压%通常在4.2%~6%左右,可能发生的短路电流在高压侧不太会引起低电压,所以,一般都从变压器阻抗开始计算(高压作为无穷大系统),这样计算就简单多了。

如变压器的阻抗电压为5%,变压器低压侧母线短路电流就是Id=低压侧额定电流/5%

变压器阻抗Z=400/Id,有了变压器阻抗,后面的短路电流,只要加上母线到短路点的线路阻抗就可以计算了。
回复
来笑一个呗
2014年11月26日 16:46:13
8楼
ccc___ 发表于 2014-11-26 16:37 低压因变压器的阻抗电压%通常在4.2%~6%左右,可能发生的短路电流在高压侧不太会引起低电压,所以,一般都从 …额。。。。。!没看明白!:'(
回复
lingxuct
2014年11月26日 17:03:52
9楼
来笑一个呗 发表于 2014-11-26 16:46 额。。。。。!没看明白!偶说话还不够通俗?那只有再请多看几启遍了。
回复
ssqqugamd
2014年11月26日 18:45:06
10楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-11-27 10:56 编辑

(1) 配电变压器容量远远小于电力系统的容量,因此变压器一次侧可以作为无穷大容量电源系统来考虑;
(2)低压回路中各元件的电阻值与电抗值之比较大不能忽略,因此一般要用阻抗计算,只有当短路回路的总电阻小于总电抗的1/3时,才可以忽略电阻的影响;
(3)低压网中电压一般只有一级,且元件的电阻多以mΩ (毫欧)计,因而用有名值比较方便;
回复
来笑一个呗
2014年11月27日 08:58:02
11楼
ccc___ 发表于 2014-11-26 17:03 偶说话还不够通俗?那只有再请多看几启遍了。那个资料上能看到简单易懂的推荐一下呗!:)
回复

相关推荐