怎么计算楼板每平米能承受多大的集中荷载
qq_1416931609856
2014年11月26日 00:27:08
来自于建筑施工
只看楼主

一块8m*5.5的板,四周设圈梁,板厚120.板中均布3道暗梁。暗梁配筋为2@14,2@16。板筋为10@120单层双向,沿圈梁设1200长板附加筋。在不考虑梁承重的情况下,楼板每平米能承受多重的集中荷载及均布荷载?求大侠解答,最好有计算公式。

一块8m*5.5的板,四周设圈梁,板厚120.板中均布3道暗梁。暗梁配筋为2@14,2@16。板筋为10@120单层双向,沿圈梁设1200长板附加筋。在不考虑梁承重的情况下,楼板每平米能承受多重的集中荷载及均布荷载?求大侠解答,最好有计算公式。
免费打赏
ui12dfg
2014年11月26日 07:03:10
2楼
怎么计算楼板每平米能承受多大的集中荷载,求大侠解答。同问!
回复
甲方施工员
2014年11月26日 07:54:10
3楼
不知道均布载荷这个配筋是如何来的
回复
jow331234
2014年11月26日 08:27:12
4楼
你这暗梁多宽呢?要计算最不利荷载要算最中间的暗梁吧
回复
无间道
2014年11月26日 08:42:18
5楼
暗梁只是加强作用,不承受荷载。
回复
yeshenrenjing88
2014年11月26日 09:12:37
6楼
去设计版块看看
回复
tontongba
2014年11月26日 09:23:19
7楼
有没有这方面的软件啊,就是能很快帮我们把板上集中荷载换算为均布荷载的那种小软件,我还没找到
有的朋友分享下
回复
偷地雷的
2014年11月26日 09:32:38
8楼
集中荷载没法算,你连集中受力的面积都不能确定,更何况集中力那??要算也就是楼板的抗冲切的验算了。没实质的数据没法算。再说砼等级,钢筋级别,楼板周边的搭接情况,都是简支吗?给的数据太笼统,怎么算???而且给你个建议,板跨8*5.5m,下铁短向筋肯定配小了!!D10选筋有问题,请慎重
回复
hanhr109
2014年11月26日 11:03:35
9楼
哥们,至少也要告诉我们混凝土标号和钢筋等级吧?考虑抗震么?板中的暗梁应该是上边要砌墙,用来抵抗线荷载的,如果只考虑楼板本身的承载力其实不难算,按照《砼规》(式6.2.10-1、2)计算,先求出混凝土受压区高度x,然后代入式6.2.10-1求弯矩,如果考虑抗震在算式右边除0.75,求出弯矩后按简支梁反推均布荷载即q=8M/l2,如果还是不明白再给我留言我给你出计算书~
回复
xujun315
2014年11月27日 10:40:45
10楼
按建筑结构荷载规范中的附录,集中荷载等效为均布荷载进行计算
回复
a1141076630
2014年11月27日 21:50:24
11楼
期待解答!!!!!