关于应力管和电流表的疑问
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2014年11月25日 19:08:31
只看楼主

在现场看到的,请各位指点。1、10KV热缩电缆头没有把应力管用上去,可能是因为安装距离太小的缘故,想请问这样会有什么隐患?2、电流互感器有两只,但电流表只一个,查了一下号码管,两个互感器的二次线在端子排上并在了一起,然后引至电流表,这样做是可以的吗?

在现场看到的,请各位指点。
1、10KV热缩电缆头没有把应力管用上去,可能是因为安装距离太小的缘故,想请问这样会有什么隐患?
2、电流互感器有两只,但电流表只一个,查了一下号码管,两个互感器的二次线在端子排上并在了一起,然后引至电流表,这样做是可以的吗? IMG_20141112_145918.jpg IMG_20141112_145918.jpg IMG_20141112_145939(1).jpg IMG_20141112_145939(1).jpg IMG_20141112_145952.jpg IMG_20141112_145952.jpg IMG_20141124_155826.jpg IMG_20141124_155826.jpg IMG_20141124_155857.jpg IMG_20141124_155857.jpg

IMG_20141112_145918.jpg


IMG_20141112_145939(1).jpg


IMG_20141112_145952.jpg


IMG_20141124_155826.jpg


IMG_20141124_155857.jpg

免费打赏
wangjiehua2
2014年11月25日 22:47:59
2楼
看距离应该够,应力管必须用,可以把绝缘管割去一点,户内保证应力管上端至接线端子大于150MM ,不用应力管估计用不了多长时间,打耐压不一定能过
回复
showin3690
2014年11月25日 23:03:15
3楼


应力管是干啥的
回复
lingxuct
2014年11月26日 07:07:51
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-26 16:07 编辑

楼上说的好,应力管是干啥用的?

偶可以说一句肯定的话,高压电缆头上如果没装应力管,交流耐压试验时就会打穿。

应力管是装在屏蔽层断口的,是疏散断口的电场应力的,屏蔽层断口电场应力不疏散,电场力集中在铜屏蔽层断口上,电缆主绝缘会打穿的。