10kV侧 变压器开关柜是否一定要安装避雷器了?其原因是啥?
天天的天
2014年11月25日 10:05:51
只看楼主

如图所示,进线隔离柜、PT柜、进线柜、变压器开关柜都安装了避雷器, 需要安装这么多避雷器嘛?

QQ截图20141125094621.png
如图所示,进线隔离柜、PT柜、进线柜、变压器开关柜都安装了避雷器, 需要安装这么多避雷器嘛?

QQ截图20141125094621.png

开心老爸
2014年11月25日 10:25:29
2楼
防止操作过电压和雷电压
回复
fitman
2014年11月25日 10:48:39
3楼
是否需要其实是按实际须要决定的。
象左边两个变压器柜,如果是室内油变就没必要加了。联络柜上的避雷器作为母线上的避雷器,本来是要加的,但前后都已经有了,再加一个还有意义吗?互感器柜里的避雷器作为母线避雷器,加上合理。前线柜的避雷器,如果是电缆进线,加了意义也不大。
回复
engineershao
2014年11月25日 11:21:20
4楼
fitman 发表于 2014-11-25 10:48 是否需要其实是按实际须要决定的。象左边两个变压器柜,如果是室内油变就没必要加了。联络柜上的避雷器作 …“象左边两个变压器柜,如果是室内油变就没必要加了。”为什么呢,请教一下!
回复
fitman
2014年11月25日 11:33:19
5楼
engineershao 发表于 2014-11-25 11:21 “象左边两个变压器柜,如果是室内油变就没必要加了。”为什么呢,请教一下!室内的话,没有大气过压的影响。油变对过压又没有干变也么敏感。