毕业上班到现在,已经两年零几个月了,项目大大小小做了十几个,六七八度不抗震的都有,全都是框架结构。刚上班的时候,建模好像是绣花,所有有隔墙的地方,全都拉梁布线荷载,反反复复的对配筋,无数的时间扔在画图对图过程中。组里的项目清一色的公建,没有住宅,建筑隔墙的布置会很多次的修改,做到后来真的是头大。有一次和新来的老总探讨,他的意思是公建的隔墙千变万化,业主最后很有可能会不按照建筑施工图来砌墙,或者进行改造,这种设计方法不合理。他的建议是还是规则的布置十字梁或者井字梁,把面荷载放大。但有的时候,我觉得自己的强迫症在作祟,总感觉墙下面没有梁不靠谱,板会裂,但是又不知道如何去做专项的分析。
大家在设计行业浸淫多年,请问这个问题大家都是如何处理的,如果允许隔墙和梁有一定偏差的话,大家一般按多少距离以内可以忽略墙梁距离的影响,直接把墙落在板上?
2楼
小隔墙 我们一般折算成面荷载 在墙下放2跟16的钢筋就好 如果隔墙位置不确定 板底钢筋适当加大点 特别公建 另外设计的时候应当注明隔墙采用轻质材料砌筑,比如加气混凝土砌块之类的 做结构一个至理名言:千万不能纠结 一纠结你就爽歪歪了 一纠结还画不画图了。。。
回复
3楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2014-11-24 17:27 小隔墙 我们一般折算成面荷载 在墙下放2跟16的钢筋就好 如果隔墙位置不确定 板底钢筋适当加大点 特别公建 …一纠结就爽歪歪
回复
4楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2014-11-24 17:27 小隔墙 我们一般折算成面荷载 在墙下放2跟16的钢筋就好 如果隔墙位置不确定 板底钢筋适当加大点 特别公建 …请问你们一般计算线荷载大约是多少的时候采用这种方法?我们技术措施要求蒸压加气混凝土砌块,200厚的内隔墙容重取3,如果5m层高的话,线荷载就是15,15的线荷载可以用板底加筋的方式来设计吗
回复
5楼
我觉得只要自己按照建筑的来了,然后结构自己标清楚了就不用担心了,别人要作死是别人的事!
回复
6楼
不作死就不会死,哈哈!
回复
7楼
小隔墙可以在板上砌,建议听从你老总的意见。
回复
8楼
yuxiaoyongtjtm 发表于 2014-11-24 17:40 请问你们一般计算线荷载大约是多少的时候采用这种方法?我们技术措施要求蒸压加气混凝土砌块,200厚的内隔 …层高高的隔墙 板面荷载恒载附加3KN/m2 妥妥的 恒载为宜 按照活载那就大了。。。
回复
9楼
楼主不要纠结了,可以参照荷载规范5.1.1.6小条来处理
回复
10楼
小隔墙 我们一般折算成面荷载 在墙下放2跟16的钢筋就好 如果隔墙位置不确定 板底钢筋适当加大点
回复
11楼
很好的资料,谢谢!
回复