毕业上班到现在,已经两年零几个月了,项目大大小小做了十几个,六七八度不抗震的都有,全都是框架结构。刚上班的时候,建模好像是绣花,所有有隔墙的地方,全都拉梁布线荷载,反反复复的对配筋,无数的时间扔在画图对图过程中。组里的项目清一色的公建,没有住宅,建筑隔墙的布置会很多次的修改,做到后来真的是头大。
有一次和新来的老总探讨,他的意思是公建的隔墙千变万化,业主最后很有可能会不按照建筑施工图来砌墙,或者进行改造,这种设计方法不合理。他的建议是还是规则的布置十字梁或者井字梁,把面荷载放大。但有的时候,我觉得自己的强迫症在作祟,总感觉墙下面没有梁不靠谱,板会裂,但是又不知道如何去做专项的分析。
大家在设计行业浸淫多年,请问这个问题大家都是如何处理的,如果允许隔墙和梁有一定偏差的话,大家一般按多少距离以内可以忽略墙梁距离的影响,直接把墙落在板上?
12楼
一般在板上附加点钢筋就行了,不能太纠结额, 呵呵
回复
13楼
no zuo no die
回复
14楼
不用纠结 院里怎么说就怎么做 存在即是合理的
回复
15楼
yuxiaoyongtjtm 发表于 2014-11-24 17:40 请问你们一般计算线荷载大约是多少的时候采用这种方法?我们技术措施要求蒸压加气混凝土砌块,200厚的内隔 …楼主的线荷载取值太大了。你看看荷载规范附表A,一般框架的轻墙在设计和技术交底时,必须都写明说清楚,必须设置轻质隔墙,对厚度也有要求,并注明应或建议设置的位置。你那个是蒸压加气的粉煤灰,容重5.5,200厚,5m高,我就算你两面抹灰,线载也就是6.5足以了,不知道你15哪里来的,吓死人啊!!这不是给你自己找事那。另,一般公建布置甲方是会随处更改的,设计上只能是要求不得随意设置,所以设计上注意:凡在楼板上砌筑隔墙时,应在墙下板内底部增设加强筋,当板跨L<1500时:2D14,当板跨1500mm
2500mm时:3D16,并锚固于两端支座内(D为HRB400的)。你交代清楚了,也就这样了,还能怎么滴。追求完美只能会脱离现实,自找麻烦,会很苦恼滴~~~~加币奖励吧!楼主
回复
16楼
偷地雷的 发表于 2014-11-25 09:58 楼主的线荷载取值太大了。你看看荷载规范附表A,一般框架的轻墙在设计和技术交底时,必须都写明说清楚,必 …容重3是总工定的,没办法啊,计算只能按这个区,确实大家都觉得有点略夸张了
回复
17楼
觉得还是按总工说得吧,十字梁或者井字梁
回复
18楼
轻质隔墙可以直接砌筑在板上,荷载规范有规定相应的荷载输入,可以看看规范
回复
19楼
轻质隔墙可以直接砌筑在板上,荷载规范有规定相应的荷载输入,可以看看规范