喷头可以直接安装在机械三通上么?
congzehao
congzehao Lv.2
2014年11月24日 11:21:06
只看楼主

喷头与机械三通之间没有短立管连接,这种安装方式可以么?不行的话违反了哪个规范的哪条条文呢?谢谢

喷头与机械三通之间没有短立管连接,这种安装方式可以么?不行的话违反了哪个规范的哪条条文呢?谢谢
免费打赏
版专攻
2014年11月24日 11:27:48
2楼
不太明白你说的啥意思,你怎么安装到机械三通上,我比较好奇,有没有照片
回复
lesehan
2014年11月24日 20:21:52
3楼
规范没有说不可以,如果可以最好设短立管,水力条件好一些。
回复
云飘飘
2014年11月25日 07:52:04
4楼
也可以直接安装在DN25的三通,再加变径管。
回复
qq_1423030980425
2015年02月05日 10:04:48
5楼
应该是不可以的
回复
ziqiangbuxi
2015年02月05日 12:36:56
6楼
机械三通的螺纹口径与喷头的口径大小不一样,怎么能直接安装呢
回复