这是一个学生公寓小区,六栋楼共54000平方米,采用电地暖。四台变压器,用环网柜做变压器保护和控制。供暖部分,全是框架断路器。常规用电部分。
这是一个学生公寓小区,六栋楼共54000平方米,采用电地暖。
四台变压器,用环网柜做变压器保护和控制。
供暖部分,全是框架断路器。
常规用电部分。
2楼
看看了,谢谢
回复
3楼
电缆沟在柜前,比较少见,大多电缆沟在柜后或柜下。
回复
4楼
xieengineer 发表于 2014-11-23 22:08 电缆沟在柜前,比较少见,大多电缆沟在柜后或柜下。对,由于空间限制,如果做柜后电缆沟的话,和结构上的剪力墙有冲突,所以就做到柜前了,钢盖板一盖,绝缘垫一铺,不影响什么。
回复
5楼
从图片看,施工质量很不错,整齐、整洁。不过绝缘垫最好不由有空隙。
回复
6楼
高达上,学习
回复
7楼
学习了 楼主多发些柜子现场图 最好有内部结构的 我做柜子的
回复
8楼
什么样的学校啊,采用电地暖,土豪!
电地暖的加热温度好控制吗?
回复
9楼
云飘飘 发表于 2014-11-24 08:03 从图片看,施工质量很不错,整齐、整洁。不过绝缘垫最好不由有空隙。你好,你看到的是刚铺的钢盖板,还没有对齐,我准备在盖板上面铺绝缘垫。
回复
10楼
beida_energy 发表于 2014-11-24 09:47 什么样的学校啊,采用电地暖,土豪!电地暖的加热温度好控制吗?你好,采用电地暖不见得有多贵,房间里装温度控制,支路有时间控制,放假期间还可以全部关闭,整体算下来和集中供暖价格持平。现在的集中供暖大多没有热计量,学校放假后热量白白损失掉了,浪费能源啊。
回复
11楼
长见识了,环网柜挺漂亮的
回复