来自于采暖供热
只看楼主

某项目总平面该项目的独立12号楼该项目采暖入口如同上面三图,该项目是某酒店,12号楼是其中的一套独立别墅,无需独立计费,本人设计时考虑在12号楼入口处加个采暖入口(如图三),但考虑到采暖入口处的管线是埋地敷设的,要求挖图比较深,能否将每栋的采暖入口接到干管地沟里面?(如图二),另请教一下,是否一定需要每栋都接个这样的采暖入口?

3.jpg
某项目总平面
1.jpg
该项目的独立12号楼


2.jpg该项目采暖入口
如同上面三图,该项目是某酒店,12号楼是其中的一套独立别墅,无需独立计费,本人设计时考虑在12号楼入口处加个采暖入口(如图三),但考虑到采暖入口处的管线是埋地敷设的,要求挖图比较深,能否将每栋的采暖入口接到干管地沟里面?(如图二),另请教一下,是否一定需要每栋都接个这样的采暖入口?







1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
lxjqqq
2015年04月06日 22:04:35
12楼
wu.ye 发表于 2015-3-28 07:57 压差控制建议还是安装,除非甲方要求,施工方调试能力很强谢谢你的意见
回复
wu.ye
2015年04月07日 07:52:33
13楼
lxjqqq 发表于 2015-4-6 22:04 谢谢你的意见不用客气,应该的!
回复
zzbsjt
2015年04月08日 09:24:20
14楼
过来学习下
回复
co1424521620207
2015年04月29日 12:21:12
15楼
根据图一 建议每楼加装一套,便于调节,截止阀建议更换流量调节阀,由于12#楼在末端,截止阀可更换对夹式软密封蝶阀。
回复
无果
2015年05月04日 22:09:34
16楼
在北方是不是很不喜欢做这种井