某项目总平面该项目的独立12号楼该项目采暖入口如同上面三图,该项目是某酒店,12号楼是其中的一套独立别墅,无需独立计费,本人设计时考虑在12号楼入口处加个采暖入口(如图三),但考虑到采暖入口处的管线是埋地敷设的,要求挖图比较深,能否将每栋的采暖入口接到干管地沟里面?(如图二),另请教一下,是否一定需要每栋都接个这样的采暖入口?

3.jpg
某项目总平面
1.jpg
该项目的独立12号楼


2.jpg该项目采暖入口
如同上面三图,该项目是某酒店,12号楼是其中的一套独立别墅,无需独立计费,本人设计时考虑在12号楼入口处加个采暖入口(如图三),但考虑到采暖入口处的管线是埋地敷设的,要求挖图比较深,能否将每栋的采暖入口接到干管地沟里面?(如图二),另请教一下,是否一定需要每栋都接个这样的采暖入口?







1.jpg


2.jpg


3.jpg

jjhkjmnnm
2014年12月22日 20:11:37
2楼
直接安装一对调节阀门,留个井子算了。
回复
水利万物而不争
2015年02月05日 16:45:27
3楼
我们这都做采暖入口,便于检修。
回复
lxjqqq
2015年03月02日 21:51:11
4楼
水利万物而不争 发表于 2015-2-5 16:45 我们这都做采暖入口,便于检修。因为这个项目不需要分栋计费的,采暖入口还包括流量表,而且每栋都做采暖入口的话得挖很多洞口,所以很纠结~
回复
水利万物而不争
2015年03月06日 17:11:02
5楼
如果不需要计费,那就安装阀门就行,再砌个井就行了。
回复
leopard1986
2015年03月26日 13:38:46
6楼
井室可以简化,截止阀可以省去,只安装球阀即可,压力表可知安装表座,温度计可以取消。
回复
wu.ye
2015年03月28日 07:47:27
7楼
无需计费审图也不要求的情况下,可以不装计量装置
回复
wu.ye
2015年03月28日 07:55:16
8楼
你这套入口装置已经比较省了,
回复
wu.ye
2015年03月28日 07:56:07
9楼
只是过滤器可以省一个,进水管装一个即可
回复
wu.ye
2015年03月28日 07:57:16
10楼
压差控制建议还是安装,除非甲方要求,施工方调试能力很强
回复
lxjqqq
2015年04月06日 22:04:12
11楼
wu.ye 发表于 2015-3-28 07:57 压差控制建议还是安装,除非甲方要求,施工方调试能力很强好的,谢谢你的意见
回复