本帖最后由 yuyuing891230 于 2014-11-21 10:25 编辑 与柱靠近的短梁超筋的正确处理方法:如果短梁的长度小于梁的宽度,可以近似将梁的搭接点移到柱节点上其中近似将梁的搭接点移到柱节点上是什么意思?
本帖最后由 yuyuing891230 于 2014-11-21 10:25 编辑
与柱靠近的短梁超筋的正确处理方法:如果短梁的长度小于梁的宽度,可以近似将梁的搭接点移到柱节点上
其中近似将梁的搭接点移到柱节点上是什么意思?
2楼
直接将梁搭接在柱上。
回复
3楼
zhanglin2829124 发表于 2014-11-20 20:27 直接将梁搭接在柱上。那这样的话不就跟实际情况不符合了?实际是有短梁的
回复
4楼
yuyuing891230 发表于 2014-11-21 09:32 那这样的话不就跟实际情况不符合了?实际是有短梁的短梁长度小于梁宽时可以这么做,你梁宽能宽到多少去,这种情况下移过去没有任何问题
回复
5楼
宁散人 发表于 2014-11-21 09:46 短梁长度小于梁宽时可以这么做,你梁宽能宽到多少去,这种情况下移过去没有任何问题就是说建模的时候,近似的跟柱子移到一跳轴线上,然后出施工图的时候在在图上修改成实际的距离?
回复
6楼
yuyuing891230 发表于 2014-11-21 09:59 就是说建模的时候,近似的跟柱子移到一跳轴线上,然后出施工图的时候在在图上修改成实际的距离?对,就是这个意思,如果有条件的话,做根斜梁神马的也正常啊
回复
7楼
宁散人 发表于 2014-11-21 10:04 对,就是这个意思,如果有条件的话,做根斜梁神马的也正常啊如果这样的话,整条梁都要偏移一定的距离,梁长四米,这样在模型里偏移,之后再施工图里修改不会有误差吧?
回复
8楼
yuyuing891230 发表于 2014-11-21 10:07 如果这样的话,整条梁都要偏移一定的距离,梁长四米,这样在模型里偏移,之后再施工图里修改不会有误差吧 …截个图看看具体什么情况
回复
9楼
宁散人 发表于 2014-11-21 10:08 截个图看看具体什么情况我上传了一个图片,在题目中,你看一下
回复
10楼
最好是斜梁
回复
11楼
yuyuing891230 发表于 2014-11-21 10:27 我上传了一个图片,在题目中,你看一下可以考虑做斜梁
回复