高位消防水箱有效容积的计算
sz192516
sz192516 Lv.2
2014年11月20日 16:37:03
只看楼主

新版《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.1条关于高位消防水箱有效容积规定:有效容积应满足初期火灾的消防水量要求,并符合下列规定 XXXX类建筑,不应小于XX吨。根据老建规条文解释,火灾初期要求应为火灾10分钟的消防用水量。那假设有一栋丙类仓库 ,室内消火栓设计流量25L/S,喷淋54L/S。 火灾前10分钟的消防用水量应为48吨。新消规5.2.1 :工业建筑室内消防给水设计流量大于25L/s时,不应小于18m³。

请问 1.此高位消防水箱的有效容积应按48吨考虑还是18吨考虑?

2.若按18吨考虑,依据是什么呢?新消规只提出不应小于18m³,并没有保留原建规的“大于XX吨,仍可按XX吨设置 ”的语句,是否能理解为新消规只提出了下限要求,而没有设定上限?


由于新消规5.2.1没有条文解释,所以想请教各位前辈。。。。
免费打赏
hengny
2014年11月20日 17:06:31
2楼
可以按规范上的低值设计,楼主可以听听黄晓家的宣贯课件中的录音
回复
咖啡加点茶
2014年11月20日 21:23:04
3楼
不用计算,直接按规范取值!
回复
huangzhimin
2014年11月21日 09:03:44
4楼
1、同意板凳的见解。
2、可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合
下列规定:
1 一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m 时不应小于50m3,当建筑高度大于
150m 时不应小于100m3;
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超
过100m 时不应小于36m3;
3 二类高层住宅不应小于12m3;
4 建筑高度大于21m 的多层住宅建筑不应小于6m3;
5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s 时不应小于12m3,大于25L/s 时不应小于
18m3;
6 总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2 的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2 的商店不应小于50m3,当与本条第1 款规定不一致时应取其较大值。
回复
phanghui
2014年11月21日 09:34:56
5楼
谢谢楼主,学习了。。。。。。
回复
王农勤
2014年11月21日 16:21:17
6楼
这实际上,就不用计算了,直接套用消防水箱最小有效容积就是了。但“6 总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2 的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2 的商店不应小于50m3,当与本条第1 款规定不一致时应取其较大值。”里面,总建筑面积等于30000m2 的商店,不知道如何取值!规范的编制者,呵呵!靠上,就下?不一而知。
回复
alines
2014年11月21日 23:25:55
7楼
很不错的方法
回复
qinluo007
2015年06月25日 08:38:51
8楼
像这种问题,我感觉最好能和规范组的咨询一下,问一下他们是什么意见。咱们自己只能是自己个人的理解,可能和大方向不一样吧
回复
tianliyuan98
2015年06月25日 16:29:09
9楼
专业生产不锈钢消防水箱厂家首选深圳天利源 价格实惠 品质保证
回复
co1435221268481
2015年06月25日 16:57:17
10楼
不锈钢消防水箱有效容积的计算:消防水箱出水口到溢流口之间的水量才能算是有效容积.
回复
石榴花儿
2016年01月05日 18:30:26
11楼
新消规要求下的消防水箱有效容积的计算:消防水箱出水口以上0.6m处为最低有效水位,最低有效水位到溢流口之间的水量才能算是有效容积.
回复

相关推荐

APP内打开