混规9.3.2条第2款。
russ2014
russ2014 Lv.2
2014年11月20日 09:37:08
只看楼主

“箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径。”2点疑问:1、由于本条并非抗震构造措施,这里的箍筋间距指的是加密区还是包括非加密区?2、“纵向钢筋”指的是受力钢筋,还是也包括分布钢筋?

“箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径。”
2点疑问:
1、由于本条并非抗震构造措施,这里的箍筋间距指的是加密区还是包括非加密区?
2、“纵向钢筋”指的是受力钢筋,还是也包括分布钢筋?
免费打赏
russ2014
2014年11月20日 09:38:45
2楼
求各位前辈指点。
回复
gaga0912
2014年11月20日 10:18:12
3楼
1 非抗震没有加密区~
2感觉就别考虑构造钢筋了吧
回复
sudongdong1992
2014年11月20日 10:19:50
4楼
一般纵向钢筋都是指受力钢筋的、柱箍筋加密区的箍筋间距不可能出现大于400的情况、所以不管是加密区还是非加密区都要满足
回复
雷文柏
2014年11月20日 12:15:55
5楼
1、整个柱段都要满足
2、指受力钢筋
个人意见
回复
小面片
2014年11月20日 13:12:47
6楼
9.3.2条说的是柱箍筋构造,楼主所问的第二条中”分布筋“不知指的是什么。
柱箍筋的设置,除了承载力和约束混凝土等因素外,其另外一个重要作用,是保证柱纵向钢筋在施工时的稳定性(类似于纵向钢筋的侧向支撑,避免钢筋失稳),这和加不加密区没什么关系。了解了这一点,对本条就不难理解。
回复

相关推荐