剪力墙中的YBZ、AZ、FBZ的竖向钢筋如何在基础中锚固?
wowylyl
wowylyl Lv.2
2014年11月19日 22:08:44
来自于建筑施工
只看楼主

1、如满足直锚要求,则长度满足Lae+弯钩150mm2、如不满足直锚,弯锚则直段为0.6lae+弯钩15d3、满足直锚,且必须伸至基础底+弯钩15d问题1:如一个剪力墙内包含YBZ,AZ、FBZ三种构件,且基础高度大于1.5M,请问三种构件竖筋是否按要求3执行?或者三类构件的仅脚筋按要求3执行,其余按要求1执行;又或者仅仅剪力墙两端约束构件(YBZ)的竖向钢筋按要求3执行,中部AZ,FBZ按要求1执行?

1、如满足直锚要求,则长度满足Lae+弯钩150mm
2、如不满足直锚,弯锚则直段为0.6lae+弯钩15d
3、满足直锚,且必须伸至基础底+弯钩15d
问题1:如一个剪力墙内包含YBZ,AZ、FBZ三种构件,且基础高度大于1.5M,请问三种构件竖筋是否按要求3执行?或者三类构件的仅脚筋按要求3执行,其余按要求1执行;又或者仅仅剪力墙两端约束构件(YBZ)的竖向钢筋按要求3执行,中部AZ,FBZ按要求1执行?
问题2:剪力墙中间(即非阴影区)墙身竖向钢筋是否仅直锚lae,无需要加弯钩?
免费打赏
kv123
2014年11月19日 23:13:15
2楼
问题1:按3

问题2:是的
回复
gyyy123456789
2015年03月17日 09:27:29
3楼
谢谢分享了
回复
xingxing0925
2015年03月17日 10:31:54
4楼
谢谢楼主啊