本帖最后由 yixiaohanshui 于 2014-11-23 22:49 编辑 现在有一个项目,已完工要补图,甲方用的原来的旧800kVA的油变,在室外落地安装,感觉不怎么常见,10kV的户外变压器一般杆变或箱变比较多见吧,小弟经验尚浅,请问这样做有什么问题吗?对地安全距离不够吧。。如果这样做的话,需要设储油池吗?我看规范里是户外油量1000kg以上才要设的,800kVA的油变油量肯定达不到1000kg吧
本帖最后由 yixiaohanshui 于 2014-11-23 22:49 编辑
现在有一个项目,已完工要补图,甲方用的原来的旧800kVA的油变,在室外落地安装,感觉不怎么常见,10kV的户外变压器一般杆变或箱变比较多见吧,小弟经验尚浅,请问这样做有什么问题吗?对地安全距离不够吧。。如果这样做的话,需要设储油池吗?我看规范里是户外油量1000kg以上才要设的,800kVA的油变油量肯定达不到1000kg吧
下面是现场图,大家看看有没有问题
2楼
只要是户外型的变压器,可以设置在室外,一般放置在混凝土基础台上。周围要设围栏。1000kVA以下的油浸式变压器可以不设储油池。
回复
3楼
这个太大不能做杆变了
回复
4楼
户外型的可以,最好与供电局沟通,否则验收很难说。
回复
5楼
800KVA装在杆上是不可能的了,落地安装的也不常见,最起码搞个台墩,周围用遮栏围起来
回复
6楼
我刚搞过一台,但是没800这么大。我是在室外搞了个水泥墩,四周设围墙的。供电公司审图、验收都没问题。
回复
7楼
engineershao 发表于 2014-11-20 09:28 我刚搞过一台,但是没800这么大。我是在室外搞了个水泥墩,四周设围墙的。供电公司审图、验收都没问题。水泥墩的高度怎么确定的呢?变压器高压进线是旁边终端杆架空接到进线端,还是埋地至变压器再引上?
回复
8楼
水泥墩的高度应不小于2.5m。周围一定要射围栏,以防止人员靠近,出现安全问题。水泥墩宜靠近旁边终端杆,便于架空接到进线端。在终端杆上安装跌落熔断器等进线设备也比较方便。
回复
9楼
qx1470367056 发表于 2014-11-20 11:34 水泥墩的高度应不小于2.5m。周围一定要射围栏,以防止人员靠近,出现安全问题。水泥墩宜靠近旁边终端杆,便 …但现场做的根本木有2.5m高的水泥墩:L,相关规范有没有规定要2.5m呢?只要满足对地安全距离就可以吧
回复
10楼
qx1470367056 发表于 2014-11-20 11:34 水泥墩的高度应不小于2.5m。周围一定要射围栏,以防止人员靠近,出现安全问题。水泥墩宜靠近旁边终端杆,便 …保险的话,还是咨询当地的电力部门的,因为需要验收后才可以给你送电的。
回复
11楼
yixiaohanshui 发表于 2014-11-20 11:09 水泥墩的高度怎么确定的呢?变压器高压进线是旁边终端杆架空接到进线端,还是埋地至变压器再引上?水泥墩高度800~1000,高压进线用电缆。
回复