PT柜我设计的是VV接法,但是审图意见说得加消谐器。 查阅消谐器的说明书“在6~35kV发、变电站所在电网中性点不接地情况下,母线上的PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对地电容的充、放电,必然通过PT一次绕组,使其铁芯深度饱和。因此在电网接地消失时,会在PT一次绕组中出现数安培的涌流,将PT的0.5A熔丝熔断,消谐器能有效限制PT一次绕组的涌流”。 那么问题来了,VV接法,本身就没有接地,何来“母
那么问题来了,VV接法,本身就没有接地,何来“母线上的PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道”这一说呢?根本就形成不了通道啊。好吧,你是电老虎,我听你的加消谐器。但是VV接法也加不了啊,只能把PT改成三相五柱式那种。各位同行说说,此举可有脱裤子放屁之嫌?
2楼
来围观一下,看如何处理
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
个人理解:
1.VV接线肯定没法设置消谐器;
2.10kV电网发生谐振的情况还是蛮多的。咋办?加消谐装置。
一般分一次消谐、二次消谐。通常就加在PT柜内;
另,单纯的PT柜采用VV接线好像不多见。其原因可能就跟消谐有关。
回复
5楼
如果VV接线能满足要求最好采用VV接线,一次消谐、二次消谐都无法完全避免谐振。
回复
6楼
VV接法怎么加消谐啊,偶也想知道
回复
7楼
xinye10 发表于 2014-11-19 16:12 个人理解:1.VV接线肯定没法设置消谐器;2.10kV电网发生谐振的情况还是蛮多的。咋办?加消谐装置。谐振,谐波,跟变压器所带的负荷性质有没有关系?比如说工厂用电和居民用电负荷性质的差异。
回复
8楼
vv接线一次绕组不接地,不会形成对地电流通路,不会产生铁芯深度饱和,也就不会产生谐振,因此不必设置消谐装置。
回复
9楼
pt柜 学习下
回复
10楼
支持“如果VV接线能满足要求最好采用VV接线,一次消谐、二次消谐都无法完全避免谐振。”
回复
11楼
VV 可以 满足 什么要求
回复