PT柜我设计的是VV接法,但是审图意见说得加消谐器。 查阅消谐器的说明书“在6~35kV发、变电站所在电网中性点不接地情况下,母线上的PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对地电容的充、放电,必然通过PT一次绕组,使其铁芯深度饱和。因此在电网接地消失时,会在PT一次绕组中出现数安培的涌流,将PT的0.5A熔丝熔断,消谐器能有效限制PT一次绕组的涌流”。 那么问题来了,VV接法,本身就没有接地,何来“母
那么问题来了,VV接法,本身就没有接地,何来“母线上的PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道”这一说呢?根本就形成不了通道啊。好吧,你是电老虎,我听你的加消谐器。但是VV接法也加不了啊,只能把PT改成三相五柱式那种。各位同行说说,此举可有脱裤子放屁之嫌?
12楼
来围观一下,看如何处理 PT需不需要加消谐器
回复
13楼
人家都是为了避免谐振,才采用2PT接法。
这审图也真逗比,第一天做设计吗?你叫他加加看。
回复
14楼
XXLZ2!谢谢楼主分享!
回复
15楼
本帖最后由 hcjdbhg 于 2014-11-20 15:45 编辑
V-V接线怎么加消谐器?这么牛的审图?线路即使发生某相接地,接地电流也不会通过V-V接线的电压互感器构成回路,又怎么能发生铁磁谐振?审图的电工基础到底怎么样啊?再说V-V接线本身也不具备绝缘监察功能啊!(如果楼主确定V-V接线能确实满足本工程要求)
回复
16楼
.VV接线肯定没法设置消谐器
回复
17楼
学习了,谢谢
回复
18楼
VV接线是无法加消谐器的,只有在三相电压互感器中,才会有中性点加接消谐器的情况。
回复
19楼
我改成三相五柱式PT,然后加个一次消谐器,给他了。
回复
20楼
我想问各位一个问题,消谐,与PT的接线方式肯定是有关系的,但与负荷性质(如果是工厂那种电机类负荷)有没有关系?
回复
21楼
一次消谐器的安全性不高,我身边遇到过很多一次消谐器炸掉的情况,比PT炸的都多。咨询专家给出的意见是一次消谐器的电阻值需要通过系统参数计算获得,这样才是可靠的。但是实际应用中几乎见不到对一次消谐器电阻计算和选型的,都一般按照厂家标配,咨询一次消谐器厂家,默认是400欧(还是兆欧,具体单位我忘了)。因此不管系统如何千篇一律的都用400的,某些特殊情况下会出现安全隐患。
所以有些成套厂制定自己内部标准,禁止使用一次消谐器,取而代之的是三种解决办法,第一,加二次消谐器,装到仪表箱柜顶,单独设置小盒子,保持良好的通风散热;第二,用微机消谐,成本高,看项目;第三,用4PT接线法,即用消协线圈,因为消协线圈是非线性的,电流变化越大大阻抗越高,效果更好,但是带来的麻烦就是PT手车内装不下,只能做成隔离手车或熔断器手车+PT固定安装的形式。我们公司前段时间搞出个专利,KYN28A的大容量下PT手车,可以做到下PT手车安装4PT结构。
回复