请教一下大神,花纹钢板楼面的加劲肋两端是否应该焊接在两端的钢梁上
ryanstella
ryanstella Lv.12
2014年11月19日 09:47:27
只看楼主

不与两端钢梁焊接,直接焊在花纹钢板底是否可以?请有经验的大神帮忙回复一下。

不与两端钢梁焊接,直接焊在花纹钢板底是否可以?
请有经验的大神帮忙回复一下。
免费打赏
revitmai
2015年01月15日 09:59:00
2楼
根据我的经验 是可以留20mm左右的
回复
xjxzx1
2015年01月15日 10:06:03
3楼
不焊在梁上的话,计算简图不是太明确。
回复
zyhjiao
2015年01月15日 11:04:13
4楼
不用焊,焊上就是刚接了,也不好焊,得申到腹板。计算时就是简支梁。
回复
ycl123_63
2015年01月26日 15:05:34
5楼
完全可以,不需与钢梁焊接
回复
ryanstella
2015年02月25日 14:40:30
6楼
ycl123_63 发表于 2015-1-26 15:05 完全可以,不需与钢梁焊接为什么?如果花纹钢板上有荷载的话那么就是靠花纹钢板的截面抗拉或抗剪来承受,这样传力不如焊接可靠,同时也是对材料的浪费。我个人是这么认为的,你说不焊接的理由是什么?大家一起探讨一下
回复
ycl123_63
2015年02月28日 13:38:56
7楼
ryanstella 发表于 2015-2-25 14:40 为什么?如果花纹钢板上有荷载的话那么就是靠花纹钢板的截面抗拉或抗剪来承受,这样传力不如焊接可靠,同 …我认为加劲肋主要增加楼面板的刚度及稳定性。
回复
qq_1405561663718
2015年02月28日 14:16:01
8楼
不用焊,做过一个钢框架项目就没有焊。只是起到一个增加刚度的作用
回复
ryanstella
2015年03月02日 09:31:18
9楼
ycl123_63 发表于 2015-2-28 13:38 我认为加劲肋主要增加楼面板的刚度及稳定性。你说的也很有道理。还有一个问题,花纹钢板加加劲肋的跨度最大可以是多少?这个有什么标准要求吗?我只是看到不同的图纸有不同的标准,应该是制图人自己算出来的,但是我还不知道怎么确定和计算
回复
设计小兵
2015年03月02日 15:03:59
10楼
之前的一个项目就没与梁焊接,仅考虑增加钢板的刚度
回复
erichen2010
2015年07月06日 17:20:15
11楼
加劲肋不只增加花纹钢板的刚度吧,毕竟只有钢板抗弯是肯定过不了的
回复

相关推荐

APP内打开