最近遇到一个工程,是个工业平台,要求花纹钢板上面现浇混凝土,花纹钢板厚4.5mm,次梁间距2m-2.7m,跨度3m-5.5m,楼板厚100mm,活载10KN/㎡。求教以下问题:1、是否考虑花纹钢板与混凝土的共同作用,如何计算;2、花纹钢板与混凝土如何结合,有何构造要求;3、还有哪些其他注意事项。请各位前辈指教。海川化工论坛

最近遇到一个工程,是个工业平台,要求花纹钢板上面现浇混凝土,花纹钢板厚4.5mm,次梁间距2m-2.7m,跨度3m-5.5m,楼板厚100mm,活载10KN/㎡。
求教以下问题:
1、是否考虑花纹钢板与混凝土的共同作用,如何计算;
2、花纹钢板与混凝土如何结合,有何构造要求;
3、还有哪些其他注意事项。
请各位前辈指教。


海川化工论坛
免费打赏
lsword
2012年03月18日 21:29:17
2楼
可以参考 《钢结构设计规范》 组合结构那一章 计算。
按照组合梁计算。具体看规范,应该和压型钢板+钢筋混凝土 类似。
回复
无间道
2012年03月19日 10:52:47
3楼
首先采用花纹钢板与混凝土组合是很浪费的,为什么不采用压型钢板那?如果是既有的钢平台,在上面在浇筑混凝土,那花纹钢板是必须参加结构计算的。看一下钢——混凝土组合的设计规范就解决了。没有什么特殊的要求,按照钢——混凝土组合的设计及施工规范执行就可以了。
回复
hjgnehdueg
2014年05月08日 19:16:44
4楼
楼上说的很对啊。
回复
guoyushandong
2014年05月09日 15:08:47
5楼
为使花纹钢板和混凝土更好的结合工作,可在原来花纹钢板上焊接钢筋桁架,再浇筑混凝土,组成钢筋桁架楼承板
回复
weiyf1951
2015年07月20日 09:05:38
6楼
采用花纹钢板与混凝土组合是很浪费的,为什么不采用压型钢板那?如果是既有的钢平台,在上面在浇筑混凝土,那花纹钢板是必须参加结构计算的。看一下钢——混凝土组合的设计规范就解决了。
回复
lin0990
2015年07月20日 10:11:09
7楼
看一下钢——混凝土组合的设计规范就解决了。
回复
结构顽童
2015年07月22日 19:50:38
8楼
赞~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
行胜
2015年07月23日 06:43:43
9楼
楼主辛苦了,谢谢
回复
co1423023761832
2015年07月23日 09:51:46
10楼
初识钢结构设计,理论与实践的差异,突显了我这个小菜鸟淡淡的忧伤。
回复
hjg0505
2015年07月23日 12:46:15
11楼
这个也太浪费了吧!