谁能帮我看下这图,看不懂
看看发
看看发 Lv.2
2014年11月19日 00:34:40
只看楼主

谁能帮我看下这图,看不懂

谁能帮我看下这图,看不懂

QQ图片20141119000624.jpg

sw3636844
2014年11月19日 09:22:36
2楼
学习了,谢谢。
回复
miaobaohong
2014年11月19日 17:40:32
3楼
哈哈,好多人顶哦。
回复
马仔
2014年11月20日 09:12:21
4楼
这个原理图有问题,就地控制是可以的;消防控制就不对了 ZJ常开点应该接在KM1线圈前面
回复
姜振祥
2014年11月21日 20:45:41
5楼
是消防泵控制原理图 还是有错误的 楼上的兄弟说的很对 手动和自动控制 自动由消防的继电器来控制 但是这个继电器的触点接的位置不对。
回复
gqk66555
2014年11月25日 13:03:21
6楼
手动可以,消防不对
回复
ej123
2014年11月27日 10:42:58
7楼
我觉得只要ZJ是消防控制模块信号就没问题,在1,2位置。转换开关在自动位置,消防没模块起动电机
回复
qq_1417574978648
2014年12月03日 11:32:26
8楼
1,消防控制部分错误
2,接点制图不符合标准
回复
jia_137qq
2014年12月16日 11:29:42
9楼
看来有大神
回复
化工暖通电气
2014年12月28日 14:19:49
10楼
学习了,看来有高人。
回复
临阁看风
2014年12月29日 10:41:01
11楼
线路接不通啊?QA是常开的。
回复