10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地...
qq_1396008426595
2014年11月18日 20:40:37
只看楼主

10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地线路?例如,一级变电带3个二级变电所,二级变电所都是双回路供电且分段运行.一级变电所也是分段运行的.当系统发生单相死接地,切无法准确判断故障线路,需要如何去排除故障线路.

10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地线路?
例如,一级变电带3个二级变电所,二级变电所都是双回路供电且分段运行.一级变电所也是分段运行的.当系统发生单相死接地,切无法准确判断故障线路,需要如何去排除故障线路.

免费打赏
lingxuct
2014年11月19日 10:46:36
12楼
楼主朋友说的是中性点不接地系统?

中性点不接地系统,因系统的电容电流小,小电流选线装置的灵敏度不够,无法显示(记忆)哪条线路,下级变电所后面出线故障更难判断故障点,这种现象,需要在系统源头做一些必要的措施:

据偶所知,一般采取的手段是:短时增大零序电流(减小接地电阻),在故障发生的瞬间,接通主变中性点(串电阻)零序电流回路,让小电流选线装置能取得接地信号,让故障所在设备零序保护能跳闸!
回复
qq_1396008426595
2014年11月19日 19:06:27
13楼
xinye10 发表于 2014-11-19 10:15 每条线路都装,为啥判断不出来呢?@ccc___每条都装就不是我说的算了…..