每个配电箱带5各车床,每台车床功率5.5kw,那利用系数应该选多少?kx=1还是0.5左右呢。车间内共有20台车床,那么总配电箱kx取多少呢。?急!!!!!!
每个配电箱带5各车床,每台车床功率5.5kw,那利用系数应该选多少?kx=1还是0.5左右呢。
车间内共有20台车床,那么总配电箱kx取多少呢。?
急!!!!!!
2楼
有没有人回答阿。急着用
回复
3楼
既然是实习车间,取1比较保险。
回复
4楼
取1太高了,我觉得0.8比较合适.
回复
5楼
5个或6个设备的分配电箱我取的Kx=0.8,功率因数0.6
总配电箱,整个车间20台车床,取的Kx=0.7,功率因数0.6
应该可以吧!!
回复
6楼
车床台数越多,Kx越小,根据经验20台时可取0.4~0.55,50台时可取0.25~0.4。
回复
7楼
楼上的,你没注意到这是学校实习车间吗,这里面设备有可能是同时运转,感觉Kx不能过小,刚开始选的挺小的,可后来越觉的不行。万一,学生一起上课,一起开动机器,那可能就不行了。
所以上来问问,Kx到底应该选多大合适
回复
8楼
告诉你小辈,5台取0.9. 20台取0.75左右。精加工间,我常做的。
回复
9楼
另外,楼上的概念有问题。需要系数不是同时系数。和台数不是完全有关系的。老师不教?
回复