看不懂1.系统图中 "首层大堂~六层电梯前室照明" 标明的是WL1回路 BVV-3X2.5 的线 这里没用地线,不知合不合理,又或者说BVV可以代替BVR作为地线?看不懂2."事故时强制接通线" 只用了一条BVV-2.5 这也太强了吧 不用成回路都可以?看不懂3.楼梯平面图中开关为一位单控开关,但却连上了应急吸顶灯和红外感应吸顶灯.这样应急灯不是会随着红外感应灯经常明灭而寿命减短,到时真要"应急"时能不能应急呢?
看不懂1.系统图中 "首层大堂~六层电梯前室照明" 标明的是WL1回路 BVV-3X2.5 的线 这里没用地线,不知合不合理,又或者说BVV可以代替BVR作为地线?
看不懂2."事故时强制接通线" 只用了一条BVV-2.5 这也太强了吧 不用成回路都可以?
看不懂3.楼梯平面图中开关为一位单控开关,但却连上了应急吸顶灯和红外感应吸顶灯.这样应急灯不是会随着红外感应灯经常明灭而寿命减短,到时真要"应急"时能不能应急呢?
看不懂4.电梯前室平面图中,一个普通一位单控开关控制五只灯(四支红外感应吸顶灯,一只应急吸顶灯).也许是我太孤陋寡闻了,红外感应吸顶灯好像用普通的开关是起不了感应作用的吧?
看不懂5. 此图纸是有甲级设计证书的设计院出的图

84楼
下载参考,谢顺其自然
回复
85楼
看了76楼和81楼的图,觉得没有问题,我也认为单控开关也能实现强起。
回复
86楼
呵呵,多画一组看看
回复
87楼
第3个问题每认真看,第12个好象很简单啊,不过为什么用BVV呢,BV不可以吗
回复
88楼
照明、事故照明、消防逃生照明在设计上要求很高。一旦有问题就要查设计,再查施工,所以设计院一般来说是严格按规范设计,带干电池的照明线应是NHBVV.
回复
89楼
多画一组,帮忙看看?
回复
90楼
gdx8785帮忙分析,小弟愚钝
回复
91楼
在你89楼上传的图片中的,合上左边的单控开关,右边的那个单控开关就不起作用了.也就是说,在一个应急照明配出回路上(消防联动强制点亮).如果你用了N个单控开关,其结果是只有一个单控开关可以起作用,其余的n-1个单控开关都是没用的----------只要这N个开关中的任意一个合上,这个回路上的所有的应急灯(消防联动强制点亮)全部被点亮.呵呵,打字真累.
回复
92楼
太复杂了
回复
93楼
对于是单控开关还是双控开关 我也还是没有很 清楚 还望 各位指点 我想单控也是可以的嘛 呵呵 接触器闭合的时候 本照明回来本来就应该全部亮的嘛 还有就是双控开关的情况下 接触器闭合的时候 后面的灯也都是亮的啊
回复