给水管道试压问题
qq_1403014266089
Lv.3
2014年11月18日 09:39:46
来自于
给排水工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
市政给水供水压力0.5MPA.室内塑料管实验压力是多少
市政给水供水压力0.5MPA.室内塑料管实验压力是多少
免费打赏
huangzhimin
2014年11月18日 10:43:39
2楼
可参见《 建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》(CJJ/ T98-2003)/6 水压试验与验收/有关规定、内容及要求。
回复
toumingweixiao000
2014年11月18日 19:10:24
3楼
不小于0.6MPa。
回复
y763069597
2014年11月20日 11:08:55
4楼
给水管试压一般是工作压力的1.5倍,最小不得小于0.6MPA
回复
王农勤
2014年11月23日 21:16:44
5楼
这在验收规范上有明确的规定的.
回复
mrcjqcucd
2015年05月20日 09:00:11
6楼
验收规范上有明确的规定