某幢建筑,小高层,共计11层生活给水管道立管采用钢塑复合管,每户支管采用PPR管设计单位在管道试压中是这样规定的:试验压力为1.0MPA,打压10分钟,在10分钟内压力降不大于0.02MPA且无渗漏,则合格我觉得验收规范对管道试压试验方法主要分1:金属和复合管2:塑料管 两类而且试验方法明显有差别因为我觉得设计单位如此设计试压试验是不对的希望大家发表一下看法
某幢建筑,小高层,共计11层
生活给水管道立管采用钢塑复合管,每户支管采用PPR管
设计单位在管道试压中是这样规定的:
试验压力为1.0MPA,打压10分钟,在10分钟内压力降不大于0.02MPA且无渗漏,则合格
我觉得验收规范对管道试压试验方法主要分1:金属和复合管2:塑料管 两类
而且试验方法明显有差别
因为我觉得设计单位如此设计试压试验是不对的
希望大家发表一下看法
2楼
应该是合理的
回复
3楼
PPR一般耐压2.0MPA以上的
回复
4楼
分开打压合格后再整体打压
回复
5楼
要注意:PPR有热水和冷水之分,热水PPR的承受压力要比冷水PPR的要高
回复
6楼
来了
就顶一下了
呵呵
~~~~~~~~~
回复
7楼
立管采用钢塑复合管
也属于 复合管
所以应该是可以的
不过跟规范有点冲突
《建筑给排水施工质量验收规范》对 复合管的打压要求不是这样的
回复
8楼
应按《建筑给排水施工质量验收规范》中的要求进行试验。
回复
9楼
征求设计单位意见,再行处理
回复
10楼
施工单位对设计图纸有疑义或者不明确的问题要在审图时以书面材料提出,如果设计单位答复按图纸施工的就要以图纸标明的施工。设计无注明的可以按照现行的标准、规范施工。