问题一:这里的电压危险怎么会连漏电开关都无能为力呢?这里低压侧一相落地的话即发生了漏电,漏电保护器可以动作撒!问题二:这里由于种种原因造成高压侧接地故障电流通过变压器低压中性点的接地电阻,究竟是哪些原因会导致这种情况呢?
问题一:这里的电压危险怎么会连漏电开关都无能为力呢?这里低压侧一相落地的话即发生了漏电,漏电保护器可以动作撒!
问题二:这里由于种种原因造成高压侧接地故障电流通过变压器低压中性点的接地电阻,究竟是哪些原因会导致这种情况呢?
2楼
上面这段文字指的是同在一个TN系统中的其他回路发生故障,本回路除了靠等电位降低接触电压,RCD、断路器、防电墙都是无能为力的。
回复
3楼
wephonegg 发表于 2014-11-18 08:51 上面这段文字指的是同在一个TN系统中的其他回路发生故障,本回路除了靠等电位降低接触电压,RCD、断路器、防 …感觉你好像没有看明白我的意思
回复
4楼
wephonegg 发表于 2014-11-18 08:51 上面这段文字指的是同在一个TN系统中的其他回路发生故障,本回路除了靠等电位降低接触电压,RCD、断路器、防 …感觉你好像没有看明白我的意思
回复
5楼
楼主可能误会了接地的意思。如果是相线和中性线之间短路,剩余电流保护是不起作用的。如果发生碰壳事故,剩余电流保护是有作用的(短路电流从PE线走)
回复
6楼
我非常理解你的意思
1. PEN的那种肯定是无能为力了。
2. 高压侧接地,电容电流流经低压侧接地,中性点电位升高啊。
回复
7楼
开心老爸 发表于 2014-11-18 09:39 楼主可能误会了接地的意思。如果是相线和中性线之间短路,剩余电流保护是不起作用的。如果发生碰壳事故,剩 …他举得例子说的是“低压侧一相落地后,电流通过落地处的接地电阻”而没有提及到相线和中性线断路
回复
8楼
electricity 发表于 2014-11-18 09:45 我非常理解你的意思1. PEN的那种肯定是无能为力了。PEN的话怎么就无能为力啦?
回复
9楼
石灰岩 发表于 2014-11-18 10:00 PEN的话怎么就无能为力啦?PEN都过了漏电,肯定没有反映
回复
10楼
对于“转移故障电压”,RCD是无能为力的。请看图:
上述TN
接地系统发生接地。故障电流 Id
经大地回到PEN
。由于不是金属性接地,故障电流Id
较小,保护电器QF1
未动作。这样在R2
上产生电压降Uf=Id
×R2
。由于TN
系统的PEN
、PE
是全线贯通的,就会在一定时间内导致电器外壳带上这U f
。可见此时的RCD
是不会反应的。该Uf
称转移故障电压。如Uf
的数值超过安全电压,无疑会对人造成电击危险。
如架空线坠落在水塘中;电缆的绝缘破损相线与大地连接等,都会形成这转移故障电压。这也就是TN接地系统的缺点。
回复
11楼
qx1470367056 发表于 2014-11-18 19:29 对于“转移故障电压”,RCD是无能为力的。请看图:上述TN接地系统发生接地。故障电流 Id 经大地回到PEN …层主解释的很详细,谢谢,只不过有个疑问,非金属性接地的接地电阻R1会很大吗,我还以为这里没有电阻哦,再一个既然Id很小,因为R2是中性点的接地电阻,一般很小,那么Uf也就很小,可以忽略啧?
回复