转换后是提本是局部乙类设防,已经高一度查抗震等级;高位高抗震等级还抗震构造等级?
wjmutr2000
wjmutr2000 Lv.2
2014年11月17日 11:50:25
只看楼主

裙楼是乙类设防,转换层上部是丙类设防,抗震等级已提高一度查表,高位转换后,框支柱和落地剪力墙是不是可以只提高抗震构造措施,不用提高其抗震等级。

裙楼是乙类设防,转换层上部是丙类设防,抗震等级已提高一度查表,高位转换后,框支柱和落地剪力墙是不是可以只提高抗震构造措施,不用提高其抗震等级。
免费打赏
haozhi2
2014年11月20日 14:42:33
2楼
这个每个审图老师认为的不一样,有分歧,要提前咨询审图老师的意见
回复
huanyu_830615
2014年11月21日 10:13:08
3楼
见高规10.2.6条及条文说明抗震构造措施等级应该提高到特一级吧 个人意见
回复
abcdezb
2014年11月21日 10:22:31
4楼
回复
设计小兵
2014年11月21日 13:14:11
5楼
个人觉得楼主的思路可行,但需征得审图单位同意才好