1.从技术上讲,都不太合适,市政水与自备井管网串了,可能会影响水质,
不考虑水质污染2.,第一种有些问题,如果市政水压大于泵的扬程,止回阀不可靠的情况下,不知道会发生什么情况,还有就是日常切换会不会太复杂了,你应该根据你将来怎么使用,看看那个方案最优
3.如果你水箱和太阳能都放在一个高度的屋面上的话,太阳能补水可能有问题,水箱内水的自重可能补不进水或者补水太慢。
回复
23楼
第二种好!
原因如下:
1、违返城镇供水条例——自备水源管道严禁与城镇给水供水管道直接连接。
2、如果自备水止回阀损坏,会造成自来水流进水井,产生巨量水费。(我遇到过)
回复
24楼
自来水进水设止回阀是一定的,最好把水箱进出水分开,防自来水停水时水箱向室外自来水管道供水。
止回阀并不保险!
回复
25楼
学习了,学习啦
回复
26楼
个人觉得两种方案都存在一个问题:如果时间长点不停水(半个月,一个月或更长),储水箱的水不就成了死水了?
回复
27楼
toumingweixiao000 发表于 2014-11-18 19:06 建议用方案二,不建议用方案一。方案一中,即便自来水进户管上加了止回阀,考虑到市售止回阀多数品质不高 …分析的那么透彻 谢谢!
回复
28楼
x0524 发表于 2014-11-20 10:55 分析的那么透彻 谢谢!不客气!
回复
29楼
w949940526 发表于 2014-11-18 10:00 第一种方案是两个供水系统合用一套管路,第二种方案是两个供水系统各用管路,我自己觉得第一种方案在入户自 …水箱是起调节用的。总不能一开水龙头就启泵吧
回复
30楼
志雄 发表于 2014-11-23 16:38 水箱是起调节用的。总不能一开水龙头就启泵吧调节?应该是备用吧,怕停电时水泵不能吸水;开水龙头就启泵应该是看用的哪套管路。
回复
31楼
井水提升管明显不能跟市政水管连接,被抓到了,明显要被罚
回复