农村自建房供水 两个方案 哪个好?
qq_1404533852155
2014年11月17日 11:28:09
只看楼主

农村自建房供水 两个方案 哪个好?

农村自建房供水 两个方案 哪个好?

OPZ16C~C9J$`5DKS5E0OKCD.png


PWS7_C%3MOCK7Z$E}Q2O}XW.png

免费打赏
luo1xid
2014年11月18日 16:11:47
12楼
w949940526 发表于 2014-11-18 10:00 第一种方案是两个供水系统合用一套管路,第二种方案是两个供水系统各用管路,我自己觉得第一种方案在入户自 …分析的很对,没准人家那地方可能经常停电呢?
回复
qq_1404533852155
2014年11月18日 16:59:07
13楼
jj82206643 发表于 2014-11-18 09:43 你这个水箱在北方怎么防冻啊,冬天还用得吗我家在云南
回复
ty3514
2014年11月18日 17:00:51
14楼

第一种\第二种方案入户自来水处应加止回阀。
回复
qq_1404533852155
2014年11月18日 17:03:10
15楼
w949940526 发表于 2014-11-18 10:00 第一种方案是两个供水系统合用一套管路,第二种方案是两个供水系统各用管路,我自己觉得第一种方案在入户自 …我也觉得第一种方案就可以了,可村里其他家的用的是第二种
回复
qq_1404533852155
2014年11月18日 17:04:21
16楼
luo1xid 发表于 2014-11-18 16:11 分析的很对,没准人家那地方可能经常停电呢?呵呵! 云南山沟沟里 停水停电是经常的事
回复
懒泉
2014年11月18日 17:36:07
17楼
第一种方案好一点吧,不过在乡下搞得有点复杂,建议用第二种,家里方便使用。
回复
toumingweixiao000
2014年11月18日 19:06:26
18楼
建议用方案二,不建议用方案一。
方案一中,即便自来水进户管上加了止回阀,考虑到市售止回阀多数品质不高容易内漏,很容易使未经消毒的井水回到自来水管网中(自来水停水时),造成事故。
水箱如是密封的,则建议在顶部开洞接管装呼吸阀或者至少180度弯,使水箱内与室外大气压平衡,不至于降低末端出水流量。当然,水箱的防鼠防蛇防虫措施也是应当有的。
泵的启停,从方案原理图上来看,可能是手动的,建议水箱增设液位传感器来控制水泵,这样停水时只要手动向水泵送电,水箱里水位到了高位后即可自动停泵。当然,出于安全考虑,水箱的溢流管也是应该要有的。太阳能热水箱的进水管上的阀门宜常开,不让热水器过热或干加热,这是有利于热水器延长使用寿命的。
从水箱出来通向太阳能热水箱的管道,以及太阳能热水箱出水管道,建议比冷水管大一号,以尽量减少热水的水头损失,从而降低冷热水压差,让洗浴尽量舒适。
回复
yexunxi
2014年11月19日 08:25:07
19楼
超级玛丽不怕电 发表于 2014-11-17 11:54 第一种方案入户自来水处应加止回阀。同意第一种方案入户自来水处加止回阀
回复
铁塔
2014年11月19日 08:25:21
20楼
第一个方案违反强条
回复
yexunxi
2014年11月19日 08:29:21
21楼
农村一般是方便用水就好,好多地方用水根本就没有什么消毒和监控措施,远离工业区的农村深层地下水水质一般都挺好,所以我们只做大自然的搬运工就可以了:
回复

相关推荐