电缆沟内起端、终端和拐角处水平支架距离是多少?双排支架间有没有错开安装的要求?
电缆沟内起端、终端和拐角处水平支架距离是多少?双排支架间有没有错开安装的要求?
2楼
没有固定的距离要求
回复
3楼
这些都安装在合适位置吧!双排支架可以错开,也可以不用错开吧,主要看沟的宽度吧!
回复
4楼
这些问题不必教条,所有规范都是实践的结果,自己琢磨就行了。
回复
5楼
看图集“12D101-5 110kV及以下电缆敷设”
回复
6楼
跟进学习了。
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》
8.7.3
电缆在电缆沟或隧道内敷设应符合下列规定:
4.电缆在电缆沟或电缆隧道内敷设时,支架间或固定点间的距离不应大于表8.7.3-3的规定。
-----------表8.7.3-3----电缆支架间或固定点间的最大距离(mm)------------------------------
-----电缆特征----------------------------------------------敷设方式----------------------------
-------------------------------------------------------------水平---------------------垂直------------------
--未含金属套、铠装的全塑小截面电缆--------------------400*---------------------1000----------
-除上述情况外的10kV及以下电缆-------------------------800----------------------1500-------------
--控制电缆-------------------------------------------------800----------------------1000-------------
--------------注:*能维持电缆平直时,该值可增加1倍。------------------------------------------
回复
9楼
拐角处间隔800,直线处间隔1500,这是在有桥架的基础上,没有的话,动力电缆好像是800,规范上有
回复
10楼
谢谢大家!
回复
11楼
谢谢学习了
回复