为什么梁配筋pkpm显示1000,而yjk不超筋?
木土土
木土土 Lv.12
2014年11月16日 18:20:01
来自于盈建科
只看楼主

不知道大家是否遇到梁配筋的时候pkpm显示1000超筋,而yjk计算的结果不超筋,显示正常,前不久的yjk基础专题讲座中说了这个问题,本人专门找了一个模型,验算结论正确性。 此工程为带地下室的高层结构,地下室顶板处有一根梁在pkpm中超筋,而转到yjk中,同样条件下,yjk显示正常,下面是pkpm和yjk的计算结果pkpm:yjk:下面是二者的内力信息:pkpm:

不知道大家是否遇到梁配筋的时候pkpm显示1000超筋,而yjk计算的结果不超筋,显示正常,前不久的yjk基础专题讲座中说了这个问题,本人专门找了一个模型,验算结论正确性。
此工程为带地下室的高层结构,地下室顶板处有一根梁在pkpm中超筋,而转到yjk中,同样条件下,yjk显示正常,下面是pkpm和yjk的计算结果

pkpm:
1.jpg

yjk:
2.jpg

下面是二者的内力信息:

pkpm:
3.jpg

yjk:


4.jpg

从上面的结果可已看出,两者的内力计算相差不多,9截面弯矩在930左右,但是pkpm却显示配筋超,yjk正常配筋
这是因为pkpm软件中,有一个“极限弯矩”的概念,公式可见pkpm2003《钢筋混凝土构件设计原理及算例》(2—24公式)ps:这本书我没找到,此文字引自《yjk常见对比问题分析》
结论
Pkpm没有进行通常的配筋计算,而是根据“弯矩超限”判断梁配筋超限
Yjk是根据弯矩计算真实配筋(当截面受压区高度达到界限的高度时,通过增加受压钢筋来平衡弯矩),通过配筋率来判断是否超限。
以上是本人验证的结构,本人能力有限,难免有错误之处,如有不同意见,请大家回帖讨论。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
a2428331959
2015年09月23日 11:18:43
32楼
谢谢楼主分享好资料
回复
yinshehua
2015年10月29日 20:34:16
33楼
好贴,值得看
回复
co1441762605780
2016年08月12日 09:35:21
34楼
新手来看看
回复
兵哥哥bb
2016年08月22日 09:35:48
35楼

下来学习一下 感谢楼主分享
回复
cof1616125576776
2021年03月19日 12:01:59
36楼

PKPM也可以根据受压区高度,考虑受压钢筋啊,而且还能考虑这个参数的相关影响。。。1.png2.png

岛主666:这是改进了吗

回复
huguopinglcsj
2021年03月23日 11:36:48
37楼

教科书里就有双筋梁的概念。PKPM认为  ξ已经超出了,就判断截面高度不够。YJK认为可以通过增加受压区钢筋(相当于加强受压区混凝土)来满足。其实可以看《混凝土规范》6.2.10-1。