为什么梁配筋pkpm显示1000,而yjk不超筋?
木土土
木土土 Lv.12
2014年11月16日 18:20:01
来自于盈建科
只看楼主

不知道大家是否遇到梁配筋的时候pkpm显示1000超筋,而yjk计算的结果不超筋,显示正常,前不久的yjk基础专题讲座中说了这个问题,本人专门找了一个模型,验算结论正确性。 此工程为带地下室的高层结构,地下室顶板处有一根梁在pkpm中超筋,而转到yjk中,同样条件下,yjk显示正常,下面是pkpm和yjk的计算结果pkpm:yjk:下面是二者的内力信息:pkpm:

不知道大家是否遇到梁配筋的时候pkpm显示1000超筋,而yjk计算的结果不超筋,显示正常,前不久的yjk基础专题讲座中说了这个问题,本人专门找了一个模型,验算结论正确性。
此工程为带地下室的高层结构,地下室顶板处有一根梁在pkpm中超筋,而转到yjk中,同样条件下,yjk显示正常,下面是pkpm和yjk的计算结果

pkpm:
1.jpg

yjk:
2.jpg

下面是二者的内力信息:

pkpm:
3.jpg

yjk:


4.jpg

从上面的结果可已看出,两者的内力计算相差不多,9截面弯矩在930左右,但是pkpm却显示配筋超,yjk正常配筋
这是因为pkpm软件中,有一个“极限弯矩”的概念,公式可见pkpm2003《钢筋混凝土构件设计原理及算例》(2—24公式)ps:这本书我没找到,此文字引自《yjk常见对比问题分析》
结论
Pkpm没有进行通常的配筋计算,而是根据“弯矩超限”判断梁配筋超限
Yjk是根据弯矩计算真实配筋(当截面受压区高度达到界限的高度时,通过增加受压钢筋来平衡弯矩),通过配筋率来判断是否超限。
以上是本人验证的结构,本人能力有限,难免有错误之处,如有不同意见,请大家回帖讨论。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
zjjx2010
2015年05月17日 08:08:43
22楼
按照PKPM比较安全,好,
回复
yuxpsky
2015年05月18日 10:13:41
23楼
唉 各种的问题嗷嗷嗷
回复
路遥的爱
2015年06月17日 09:58:34
24楼
不好说,我也不懂,谁保守
回复
weibo_1427775658295
2015年08月05日 17:34:26
25楼
这个构件信息怎么看不懂啊,有没有说明书什么的?
回复
热水瀑壶
2015年08月06日 11:36:35
26楼
不错的下来学习一下 感谢楼主分享
回复
chen3210620
2015年08月26日 10:23:40
27楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
yueyue_niao
2015年08月27日 10:52:06
28楼
梁端纵向受拉钢筋超2.5%就算超筋了,47不超,49就超了,软件就会显示1000
回复
vskid1015
2015年09月07日 17:25:19
29楼
同问!!!!!!!!!!!
回复
sqcl77
2015年09月09日 11:27:20
30楼
新人学习了。
回复
倾刃
2015年09月14日 10:55:00
31楼
还没用过盈建科呢
回复