某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)

某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。
电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)
已做过的措施:
1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化)
)2、电影院三相负载调平衡,(无效果)
3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移)
2\零地线间存在电阻。

求高手解答
免费打赏
beida_energy
2014年11月16日 10:44:15
2楼
减小地零电压就是减少零线的电位。
尽量做到三相平衡,N导线截面可以加大。
回复
qx1470367056
2014年11月16日 12:31:51
3楼
请说出“某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备”的理由!
回复
lingxuct
2014年11月16日 16:32:58
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-16 16:34 编辑

朋友的电脑打不出 “ 、”?

你的“1.5V”要求太高了,如果要消除这个“电压”,建议把系统做成“TN-C”,把N线与PE线合并成“PEN线”,这样,就能消除“零地之间的电位差”,并在用电处做重复接地。
回复
muyuyao
2014年11月16日 17:01:12
5楼
请楼主说出“某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1.5伏,否则容易烧坏放映设备”的理由!
回复
leedongcheng
2014年11月16日 19:40:52
6楼
同意CCC的意见。由于你从变电所引出五芯电缆,N线由于流过正常的负载电流而产生电压降,而PE线始终保持地电压,二者之间均在电位差,即所谓共模干扰。线路越长,电位差越大。采用四芯L123+PEN引至设备处重复接地后分成PE和N可有效降低共模干扰。如果不想改动原有的TN-S结构,那只能在设备处增设一台1:1双绕组变压器,相当于在双绕组变压器后另起了一套TN-S系统,GB16895.9规范中有详细说明及示意图,楼主可阅读参考。
回复
老灰兔子
2014年11月16日 21:30:50
7楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-11-16 21:35 编辑 beida_energy 发表于 2014-11-16 10:44 减小地零电压就是减少零线的电位。尽量做到三相平衡,N导线截面可以加大。你这位先生不是否认零地之间没有电位差吗?零(N)导线截面加大能降低这个电压吗?净出馊主意!
回复
wephonegg
2014年11月17日 06:51:23
8楼


增大N线截面确实是可以的。
回复
beida_energy
2014年11月17日 10:48:33
9楼
老灰兔子 发表于 2014-11-16 21:30 你这位先生不是否认零地之间没有电位差吗?零(N)导线截面加大能降低这个电压吗?净出馊主意!这句话不文明了吧?这么大年纪了,怎么就改不了这个坏习惯呢?增大N导体的截面肯定能降低N导体的电压!你如果说不能请说明理由,就是要讲道理!
回复
lingxuct
2014年11月17日 10:57:24
10楼
beida_energy 发表于 2014-11-17 10:48 这句话不文明了吧?这么大年纪了,怎么就改不了这个坏习惯呢?增大N导体的截面肯定能降低N导体的电 …朋友多大了,这么大年纪有什么不对吗?
回复
beida_energy
2014年11月17日 11:05:51
11楼
ccc___ 发表于 2014-11-17 10:57 朋友多大了,这么大年纪有什么不对吗?作为年纪大的,更应该作出榜样,说话文明,你说对吗?比如,“净出馊主意!”你觉的很好吗?那么不好的话,就应该批评啊!