电缆并联拼接后的载流量问题
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2014年11月15日 23:00:26
只看楼主

本帖最后由 zhu000306 于 2014-11-15 23:08 编辑 一个项目计算最大电流是1000A,我用了4拼YJV22-3X150的电缆,直埋敷设,环境温度按20℃考虑,4拼载流量够不够,电缆并联拼接后载流量乘以4后是否还要打系数,请大神指导下

本帖最后由 zhu000306 于 2014-11-15 23:08 编辑

一个项目计算最大电流是1000A,我用了4拼YJV22-3X150的电缆,直埋敷设,环境温度按20℃考虑,4拼载流量够不够,电缆并联拼接后载流量乘以4后是否还要打系数,请大神指导下
免费打赏
zhu000306
2014年11月15日 23:07:32
2楼
求高手解答
回复
hanzhg54
2014年11月16日 00:05:46
3楼
按理说电缆并联使用后散热条件要好一些,不知为什么还要打折。
回复
云飘飘
2014年11月16日 07:54:08
4楼
肯定要乘以系数,而且直埋的话,系数还比较小。
回复
zhu000306
2014年11月16日 10:57:05
5楼
hanzhg54 发表于 2014-11-16 00:05 按理说电缆并联使用后散热条件要好一些,不知为什么还要打折。是的电缆并联后 还要乘以一个校正系数,这个系数怎么来的,有什么依据,有出处吗?
回复
zhu000306
2014年11月16日 10:57:42
6楼
云飘飘 发表于 2014-11-16 07:54 肯定要乘以系数,而且直埋的话,系数还比较小。依据是什么 出处是哪里,规范有要求吗
回复
qq_1406894668093
2014年11月16日 15:09:07
7楼
个人理解是拼接点处有间隙,会发热,所以要乘以个系数。疑问:你三芯的电缆是高压用还是低压用,低压用的话为什么不能用更大的电缆呢,4根150的电缆在一个点连接施工难度很大的,这个没考虑吗。
回复
xiaofangpian
2014年11月17日 10:52:08
8楼
双拼0.9,多拼0.8,忘记在哪里看到的了,4根拼的话一个施工有难度,一个是无法保证每一根电流相等,建议换大一点的电缆
回复
biandianso
2014年11月17日 18:46:13
9楼
4根拼的话,你没有考虑安装,如何接线
回复