双机头水源热泵,只开一个压缩机,水流量多少合适?
qq_1395287463545
2014年11月15日 16:59:05
来自于中央空调
只看楼主

如题:双机头的水源热泵机组,由于测试台功率限制,只能单机头运转试验,同样的工况下,水流量取多少合适。一般情况下按照总机组的设计水流量,但是测试台的水泵能力有限,只能跑设计水流的一半多一点。那么问题来了:单机头压机运行,水流量一半时,实测制冷量 与 正常水流量的实测制冷量 差多少。只针对空调侧。请各位大神,给量化一下。

2014年11月15日 23:47:43
2楼
水平不够,个人觉得会比正常水流量的一半多一些。
回复
qq_1396948075758
2014年11月21日 16:13:06
3楼
设计水流量的一半,约克机组都是这么测试的,测试冷量和设计冷量不会有偏差的。如果要是流量是设计流量的话,那么进出水温差就要减半了,这样就与原来的设计工况偏差较大了。所以还是流量减半的最好
回复

相关推荐

APP内打开