多层框架结构,角柱的位移比超1.2,截面尺寸增大不管用该怎么继续调整
jxzyj
jxzyj Lv.12
2014年11月15日 16:55:38
来自于PKPM
只看楼主

多层框架结构,角柱的位移比超1.2,截面尺寸增大不管用,该怎么继续调整

多层框架结构,角柱的位移比超1.2,截面尺寸增大不管用,该怎么继续调整
luohouqi1316
2014年11月15日 23:16:43
2楼
得查出是哪个柱子的位移比比较大,增大与其位移较大方向的梁截面高度。
回复
拿铁摩卡
2014年11月16日 22:36:34
3楼
竖向规则的话 不用管 不超1.5就行, 多层无所谓的
回复
mokatsch
2014年11月16日 22:55:08
4楼
没过1.5,,就算了把。。。。
如果有强迫症,可以看出 位移比为“最大位移/平均位移”,为什么非得在本层调整呢??这个公式就能看出该怎么调整其他层
回复
jxzyj
2014年11月17日 11:14:09
5楼
主要是多层框架下部有外扩的1.5的两层部分,这两层的两端的柱的位移比1.33,还有两层部分与7层部分相连的梁超筋,增大截面或减小截面还是超,改怎么调呢?各位大师指点指点
回复
jiepingtianxia
2016年05月11日 13:29:20
6楼
还是调低点好吧
回复

相关推荐

APP内打开