独立避雷针到10kV电缆沟距离
hanch08
hanch08 Lv.4
2014年11月14日 18:46:19
只看楼主

独立避雷针到10kV电缆沟距离应该是多少,哪个规范规定的距离要求

独立避雷针到10kV电缆沟距离应该是多少,哪个规范规定的距离要求
hanch08
2014年11月15日 11:13:53
2楼
有没有人清楚,是空气距离5米,还是按接地地中距离3米
回复
arssce
2014年11月18日 13:33:06
3楼
独立避雷针是5m内不能有电气设备,电缆沟能离5m最好,但最好能大于3m,因为独立避雷针的接地网一般为3m直径,方便接地装置的施工