一个层高为10.8米的单层厂房,按公式算得保护半径是30.8米,据说25米以内是消防队员能达到的,那怎么办呢?(请高手前辈们指教)
一个层高为10.8米的单层厂房,按公式算得保护半径是30.8米,据说25米以内是消防队员能达到的,那怎么办呢?(请高手前辈们指教)
2楼
什么叫,消防队员能达到的?不明白什么意思。
回复
3楼
......LZ什么意思呀 30.8米保护半径正常呀,估计你说的是水枪充实水柱长度大于15m时水枪无法把握吧.....
回复
4楼
肯定是这样的,你算充实水柱的时候,倾斜角不用45度(超过13m),用60度拭拭,肯定不大,我算了一下,充实水柱大概为11.2m,这样一来,保护半径大概为26m。
回复
5楼
噢,是这样的啊,其实我不是很明白,只是按照公式算的,还请各位前辈指导指导,谢谢。
回复
6楼
保护半径跟角度没有关系吧,算的时候还是约掉的啊,充实水柱S=(10.8-1.0)/sin60°,保护半径则为R=0.8*25+sin60°*S 是这样吧 我算的对吗?
回复
7楼
1.不是很精确的计算:建筑物高10.80m
2.消火栓栓口高1.10m
3.如当Q=5L/S时充实水柱长度为11.40m
4.(10.80-1.10)/0.866=11.20m......当水枪呈60度角时对于10.80m高建筑物所需充实水柱长度为11.20m<11.40m如此计
5.故其水平投影为11.40/2=5.70m
6.龙带长度为25m*0.8=20m;(龙带长度为25m*0.9=22.5m)
7.如此计算消火栓保护半径为25.70m(28.20m)
回复
8楼
嗯,终于明白了,谢谢前辈。
回复
9楼
还想确定一下,七楼的11.4m是不是查技术措施上的表,根据内差法算得的?
回复
10楼
按公式计算,水枪充实水柱长度不大于15m,即可计算
保护半径R=(10.8-1,0)+25*0.8=29.8M
水柱长度L=(10.8-1.0)X1.414=13.86M<15M(45度)
回复
11楼
这就是在平面上布置室内消火栓的间距一般在25~30M的原因
回复