关于新风热负荷与所拉焓湿图不一致
eyadin_5
eyadin_5 Lv.5
2014年11月14日 14:04:03
来自于中央空调
只看楼主

关于新风热负荷与所拉焓湿图不一致: Qw=GwCp(Tnd-Twk) Twk是冬季空调室外空气计算温度-7℃,Tnd为室内计算温度20℃。Cp室内空气的定压比热容KJ/(kg℃)取值为1.005,新风量为7540cmh。经换算Qw=67.5kw。但是鸿业算出来却是124.4kw。(Ps:相对湿度冬季室外去60%,室内取50~60%) 。我不清楚是否哪里出问题了。请帮忙分析一下。

关于新风热负荷与所拉焓湿图不一致:
Qw=GwCp(Tnd-Twk) Twk是冬季空调室外空气计算温度-7℃,Tnd为室内计算温度20℃。Cp室内空气的定压比热容KJ/(kg℃)取值为1.005,新风量为7540cmh。经换算Qw=67.5kw。但是鸿业算出来却是124.4kw。(Ps:相对湿度冬季室外去60%,室内取50~60%) 。我不清楚是否哪里出问题了。请帮忙分析一下。
免费打赏
sharklcc
2014年11月14日 14:04:04
9楼
eyadin_5 发表于 2014-11-17 15:18 68.2kw没什么问题,我只是把一些值直接以1;2.5;取掉了,所以跟你的值稍微有些出入。但是潜热负荷的值应 …5002492我给你拉了下焓湿图,室内点取的RH55%。显热负荷就是从室外点垂直到送风状态点,温差计算,Q显=7540/3600*1.2*1.01*(20-(-7))=68.6kW潜热就是从送风状态点到室内点,焓差计算,Q潜=7540/3600*1.2*(40.727-23.246)=44kW全热=Q显+Q潜=112.6kW。鸿业算的就是全热负荷,直接从室外点拉到室内点算的,焓差计算,Q全=7540/3600*1.2*(40.727-(-4.084))=112.6kW
回复
sodacillin
2014年11月14日 16:39:47
2楼
差在加湿负荷,室外湿度60%和室内湿度60%,绝对含湿量不一样
回复
红豆开花
2014年11月14日 17:09:55
3楼
你计算出的显热!软件算出来的是全热!楼上说的对,差别在含湿量,水分也是有能量的!
回复
poorpc
2014年11月14日 21:19:39
4楼
你大气压选的对不对?还有软件的定压比热容不应定是你选的1.005,一般都按1.2算的。
回复
红豆开花
2014年11月15日 10:33:58
5楼
poorpc 发表于 2014-11-14 21:19 你大气压选的对不对?还有软件的定压比热容不应定是你选的1.005,一般都按1.2算的。空气定压比热容按照1.2 KJ/(kg℃)计算?要么1.005 要么1.01 你说的1.2应该是湿空气的密度 的含义。。
回复
poorpc
2014年11月15日 16:19:59
6楼
红豆开花 发表于 2014-11-15 10:33 空气定压比热容按照1.2 KJ/(kg℃)计算?要么1.005 要么1.01 你说的1.2应该是湿空气的密度 的含义。。不好意思,是我搞错了,抱歉。造成误导了。
回复
sharklcc
2014年11月17日 10:30:00
7楼
差在潜热负荷。你算的是显热负荷,而鸿业算的是全热负荷。
因为室外点的D绝对湿度与室内点D绝对湿度不同。
你的公式Qw=GwCp(Tnd-Twk) 适用于单单的加热过程,当加热到20°C等温线时,加热量是68.2kW,
我是这样算的 27*1.005*7540/3600*1.2, 1.2kg/m3是空气密度。
而鸿业的124.4kw是全热负荷,即从室外点斜线拉到室内点的焓差计算出来的。
124.4kW应该是上述的显热68.2kW加上从 等D线与20等温线交点到室内点 的潜热负荷。
回复
eyadin_5
2014年11月17日 15:18:05
8楼
sharklcc 发表于 2014-11-17 10:30 差在潜热负荷。你算的是显热负荷,而鸿业算的是全热负荷。因为室外点的D绝对湿度与室内点D绝对湿度不同。 …68.2kw没什么问题,我只是把一些值直接以1;2.5;取掉了,所以跟你的值稍微有些出入。但是潜热负荷的值应该也不会差别那么大,我的湿负荷其实取任何值,其相对湿度改成50%或者60%其最后的值都是一样的 所以还是比较困惑,能否拉图解释一下 谢谢
回复