低压馈线柜内的主电路怎么布置,比如何时需要加总开关,何时直接连各分配电箱开关?柜内的回路数怎么确定呢,以柜内安装的设备尺寸能放下为准吗?
低压馈线柜内的主电路怎么布置,比如何时需要加总开关,何时直接连各分配电箱开关?柜内的回路数怎么确定呢,以柜内安装的设备尺寸能放下为准吗?
2楼
up~~,回答下啊
回复
3楼
在设计一个配电室时,业主需要提供各负荷清单,设计根据电源(变压器台数)和开关柜安装位置,决定开关柜的台数(当然考虑备用位置和备用回路),然后,根据负载大小搭配各台柜子中的开关大小和路数。
根据柜型决定各台柜子是否装总开关(一般是隔离开关),偶总是考虑用GCS柜,不用装隔离开关。
回复
4楼
管理员说的对。
回复
5楼
路过进门瞧瞧
回复
6楼
本帖最后由 yixiaohanshui 于 2014-11-17 00:18 编辑 ccc___ 发表于 2014-11-16 17:01 在设计一个配电室时,业主需要提供各负荷清单,设计根据电源(变压器台数)和开关柜安装位置,决定开关柜的 …谢谢区管的回答~您说”根据负载大小搭配各台柜子中的开关大小和路数“,那么问题来了:(1)每个柜子内负载大小的标准是什么呢?(2)还有一种说法要根据柜子里安装的开关等元件的尺寸来确定,以免放不下,这种说法常见吗?(3)我看《工厂常用电气设备手册》里有一些关于低压柜的主电路的各种方案,而且低压柜厂家的样本里往往也有这些电路方案,那么这些方案的参考价值大么?
回复
7楼
总开关、分开关都是要加的。
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-11-17 06:25 总开关、分开关都是要加的。偶喜欢每个分路开关都从主母线上分支下来。
回复
9楼
yixiaohanshui 发表于 2014-11-17 00:13 谢谢区管的回答~您说”根据负载大小搭配各台柜子中的开关大小和路数“,那么问题来了:(1)每个柜子内负 …(1)每个柜子内负载大小的标准是什么呢?没找过标准,只会计算负荷大小;(2)还有一种说法要根据柜子里安装的开关等元件的尺寸来确定,以免放不下,这种说法常见吗?开关大小是肯定要考虑的,不让抽屉内放不下,也不能太空;(3)我看《工厂常用电气设备手册》里有一些关于低压柜的主电路的各种方案,而且低压柜厂家的样本里往往也有这些电路方案,那么这些方案的参考价值大么?用的上的就有价值,用不上的就没价值。
回复