这计量PT柜谁知道起什么作用的?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年11月13日 20:56:31
只看楼主

真没理解这个计量PT柜有什么作用在这个方案里?也没有电流互感器 如何计量的?谁做过这种方案的?

真没理解这个计量PT柜有什么作用在这个方案里?也没有电流互感器 如何计量的?谁做过这种方案的?

DM[Q}V@1VM(PMDBBE)5E@5S.jpg

免费打赏
ssqqugamd
2014年11月26日 08:56:25
12楼
1,PT都装在总开关之前,CT装在总开关之后。
2,供电局要求计量设专柜,内部CT,PT都由供电局提供。
我认为这张图无可非议。
回复
dogyellow2007
2014年11月26日 09:11:21
13楼
N2是计量柜来的,N3是PT柜来的,N2柜漏画了计量专用的电流互感器
回复
mr_chen188
2014年12月08日 15:56:04
14楼
ssqqugamd 发表于 2014-11-26 08:56 1,PT都装在总开关之前,CT装在总开关之后。2,供电局要求计量设专柜,内部CT,PT都由供电局提供。我认为 …计量设专柜没错 可是它带了PT了 为什么CT就不带么?
回复
mr_chen188
2014年12月08日 15:57:05
15楼
dogyellow2007 发表于 2014-11-26 09:11 N2是计量柜来的,N3是PT柜来的,N2柜漏画了计量专用的电流互感器兄弟 你这图是哪个地方的项目 ?
回复
hanzhg54
2014年12月08日 16:33:56
16楼
计量用的电流互感器(CT)大多不在计量柜中,因为如果在PT中装CT,就需要旁边加一台提升柜把母线上翻,很不划算,一般是引用进线柜CT的二次线到PT柜。
回复
lejinghuan
2014年12月08日 16:52:08
17楼
投运两年了那现场看过没有?直接到现场看,另外施工送电前这些事肯定有确定过的啊
回复
loujinpu
2014年12月10日 14:37:35
18楼
发几张柜体的照片,看看内部构造就清楚了
回复
dylan3940
2014年12月10日 15:39:18
19楼
要是这种计量肯定不是电业局的计量,是用户自己的计量,要求没这么严格。看看电度表在哪?查查电压小母线是怎么布置的,就清楚了。猜是猜不对的
回复
mr_chen188
2014年12月10日 15:40:52
20楼
看了设计要求说明,计量柜只需要厂家提供高压传感器
回复
不忘的天
2014年12月10日 15:47:34
21楼
就是 发内部图 这个 不好说