地源热泵空调系统还属初级阶段,该系统主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统;二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。该系统的利用需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。 在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。所以对于
地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染
”
之类的说法应谨慎。
地下水的处理
不同地区的地下水水质不同,在实际工程中应对当地地下水水质进行测试,对不符合标准的地下水要进行相应的处理。
地下水中含铁量一般都超过允许值,当水中含铁量大于
0.3mg/L
时,应在水系统中安装除铁设备。故在使用前要进行除铁。物化一体全程水处理器是一种新型先进的水处理设备。它具有防垢、除垢、除锈、防腐蚀等功能,功耗小,使用寿命长。这种设备水平安装在热泵机组入口处的管路上,安装简单,不需另外设置阀门和旁通管路。有些水源的矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,直接进入机组会降低机组的使用寿命,如果通过水处理的办法减少矿化度,费用又很大。通常采用加装板式换热器的中间换热方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免水源水可能产生的腐蚀作用。对不同矿化度的地下水,宜采用不同的换热方式与设备。
当地下水含砂量较高时,应采用除铁锰过滤器或除砂设备进行处理。目前,普遍使用体积小、过滤效率高、可在不间断供水的情况下清除滤网上截留杂质。一般要按照处理流量和砂粒粒度选择合适的除铁锰过滤器的型号和台数。有些水源水浑浊度较大,回灌时容易造成管井过滤器和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。对浑浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。