最近在做一个项目,空调系统形式为风机盘管加新风系统,医院建筑。我选用的新风机机外余压220Pa,然后风管最不利环路大概85m长,主管风速控制在4~6m/s,审图的说新风机的机外余压不够,按常规的风管水力计算算出来的阻力都远比220Pa小。请问各位大侠,我选用的新风机组机外全压够吗?
最近在做一个项目,空调系统形式为风机盘管加新风系统,医院建筑。我选用的新风机机外余压220Pa,然后风管最不利环路大概85m长,主管风速控制在4~6m/s,审图的说新风机的机外余压不够,按常规的风管水力计算算出来的阻力都远比220Pa小。请问各位大侠,我选用的新风机组机外全压够吗?
2楼
不够 按一米4-8Pa估算都不够
回复
3楼
如果说你不够,你能提供详细的水力计算书给他,不就可以了吗?可以用数据去证明你的做法。
你在做水力计算的时候,是否把所有的局部阻力部件都考虑进去了?你的所有的三通,弯头、变径是否纳入计算?你的新风采风口(防雨百叶)或者新风井这部分新风吸入段有没考虑?你的新风出风口局部阻力有没考虑?你的调节阀有没考虑?
如果这些都考虑进去了,你计算出来的结果应该就是两百多,可能会不够
回复
4楼
cooling_201401 发表于 2014-11-13 16:17 不够 按一米4-8Pa估算都不够一米8Pa还不够?加压送风的土建风道,都基本够了,空调用风管怎么能不够呢?
回复
5楼
4~6M/S 估计也就1.5的沿程阻力 总阻力弯头少也在4P/M吧 你平均算5P
5X80米 400P 一般管道就是30M 因为新风机都是200PA左右 弯头少 最高6PA一米肯定够了吧
我感觉肯定不够 你这样算一米不到3P 可能!?
回复
6楼
一般不要这样估算,尤其在医院这种空调项目,因为新风中一般会有初效和中效过滤段吧,要根据过滤段的终阻力来选风机机外余压,一般单初效的初阻力30Pa,终阻力100Pa,初效加中效的初阻力100Pa,终阻力250Pa,新风机机外余压应该包括 室外进风口百叶的阻力,过滤器的终阻力,有冷热盘管的加上盘管段阻力,风机箱进出口阻力,风管沿程阻力,局部阻力,最不利管路末端出风口阻力,再乘以1.1的安全系数。
回复
7楼
这个很明显不对,相信审图看了你的85m配上220pa,肯定是不对的,个人认为你肯定忽略了风机本身的压损,消声器的压损,风口的压损(向室外取新风),把这几个值加上去应该差不多了。不用谢。
回复
8楼
85m风管配上220pa,远远不够,个人认为你肯定忽略了风机本身初效中效的压损,消声器的压损,风口的压损(向室外取新风),把这几个值加上去应该差不多,
回复