求助一个关于电磁锁的问题
qq_1415841281478
2014年11月13日 09:18:30
只看楼主

高压配电柜进线负荷闸刀带电磁锁,要怎么样才能打开电磁锁然后拉开闸刀?是不是只能用电磁锁的钥匙强行打开?

高压配电柜进线负荷闸刀带电磁锁,要怎么样才能打开电磁锁然后拉开闸刀?是不是只能用电磁锁的钥匙强行打开?
免费打赏
qq_1415841281478
2014年11月13日 13:02:48
12楼
aaa8079 发表于 2014-11-13 12:00 拉刀闸跟你开不开没得关系吧,有些下进线你拉不拉刀闸,都带电电磁锁闭锁有个铁芯把刀闸卡住了,要开锁把铁芯吸回去才能拉开
回复
zljsyc
2014年11月14日 08:57:48
13楼
本帖最后由 zljsyc 于 2014-11-14 09:02 编辑

本来电磁锁是用来防止误操作或防止误入带电间隔的,加在进线闸刀上的电磁锁要先分断路器,然后就可以靠控制回路自动解锁。要是在一次回路带电情况下(与之联锁的断路器或负荷开关没有分闸)用钥匙强行解锁就失去联锁的意义了。如果与之联锁的断路器或负荷开关不能分闸的话,要强行分开刀闸,要先确认所带的负荷是否都已经退出,然后才能操作。如果下面有负荷无法退出就得先断掉上级开关。
补充一点:不是按正常操作顺序操作,一定要注意间隔可能带电的问题。
回复
qq_1415841281478
2014年11月14日 09:24:13
14楼
zljsyc 发表于 2014-11-14 08:57 本来电磁锁是用来防止误操作或防止误入带电间隔的,加在进线闸刀上的电磁锁要先分断路器,然后就可以 …但是我这的高压柜出来到变压器之间没有看到高压断路器啊
回复
zljsyc
2014年11月15日 09:54:48
15楼
一个小学徒 发表于 2014-11-14 09:24 但是我这的高压柜出来到变压器之间没有看到高压断路器啊你这个变压器是站用变吧?一般站用变的容量比较小,可以用隔离刀直接切合。大容量的肯定会有断路器或者有负荷开关-熔断器组合电器来保护。如果是这种情况的话,估计那个电磁锁是由变压器低压侧是否有负载来控制的,也就是说,变压器低压侧负载退出(总开关分闸)后,电磁锁才会解锁。
回复
abc1332088
2014年11月15日 10:10:45
16楼
最好上个图!有图号说一点
回复
mr_chen188
2014年11月15日 10:50:28
17楼
ccc___ 发表于 2014-11-13 09:56 高压没电才能操作,高压有电就要锁住。是的 ………
回复
shixiudong1215
2014年11月15日 11:00:08
18楼
电磁锁带连锁的,必须高压断电后方可操作
回复
zhili051
2014年11月15日 13:20:35
19楼
用手机拍现场图片发放上来看看
回复
xkx870928
2014年11月15日 14:28:09
20楼
个人认为,如果是带电设备,电磁锁是不能打开的,如果没有带电,先查找原理图,然后逐一确定连锁条件,满足闭锁条件后才能打开。
回复
zljsyc
2014年11月16日 08:27:01
21楼
本帖最后由 zljsyc 于 2014-11-16 08:33 编辑 zljsyc 发表于 2014-11-15 09:54 你这个变压器是站用变吧?一般站用变的容量比较小,可以用隔离刀直接切合。大容量的肯定会有断路器或者有 …回复qx1470367056:有这样的方案,是你没见过。